Непрочитано 03.12.2012, 12:56 #1
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование)
Violetta
 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 76

Добрый день!!!
Поиск по форуму однозначных результатов не дал, поэтому решила обратиться с такими вопросами:
Имеется фундаментная плита пролетом 20,1м, между стенами в свету 18,1м.Бетонирую плиту, оставляю выпуски на стены, подскажите пожалуйста:
-какую длину анкеровки поз.1 назначить и руководствуясь чем?(исходя из того что узел жесткий вначале логичным казалось принять 1/4 пролета в свету, но 18,1/4=4,5м как-то заоблачно, затем думала принять по руководству по констуированию 30d, диам выпусков 20, AIII, бетон В30, 30*20=600мм показалось недостаточным)
-длину выпусков назначаем согласно руководству 30d??
в общем я гадаю...=\ проектирую впервые, подскажите пожалуйста как правильно
файл прилагаю

Вложения
Тип файла: zip Вопрос по анкеровке.zip (168.3 Кб, 201 просмотров)

__________________
:rolleyes:
Просмотров: 3406
 
Непрочитано 03.12.2012, 13:03
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Анкеровка арматуры. Соединения арматуры. Гнутые стержни
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 Konstructora Лира / Лира-САПР 1 27.11.2012 16:34
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39