| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить пилоны

Как усилить пилоны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2012, 13:39
Как усилить пилоны
eliseevkush
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16

[b]При строительстве монолитного 17 этаж-го жилого дома обнаружили, что на 5 из 28 пилонов не хватает 4-6 вертикальных стержней 14-й арматуры. С проектировщиками еще не был заключен договор на авторский надзор, поэтому ответственность ложится на генерального подрядчика и технадзор заказчика. Проектировщики говорят, что работы надо останавливать и усиливать пилоны с помощью обоймы из 125 уголка, причем все. Есть ли альтернативные способы усиления пилонов? Так как залито уже 4 этажа.[/b]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2012 в 14:05.
Просмотров: 26378
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:43
#41
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а сжата или растянута арматура можно определить поставив на нее датчик.
... или проведя расчет по новому ДБН по ж/б, введенному совсем недавно в Украине. Offtop: Теперь стало возможным узнать напряжения в арматуре и бетоне - рассчитываются относительные деформации бетона у наиболее сжатой грани сечения, деформации арматуры каждого ряда армирования, далее находят напряжения... Нужны обязательно исходные данные - М, N, высота и ширина сечения, принятое наперед(!) армирование. И расчет этот, в отличии от привычного по СНиП 84-го года, вручную уже не выполнить... (выручает эксель).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:52
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Арматура в пилоне устанавливается не для работы на сжатие, там достаточно развитое сечение по бетону.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Крайний пилон либо вненентренно сжатый либо сжато изгибаемый
На первых этажах пилон внецентренно сжатый. С 13-ти этажей продольная сила порядка 100 т момент порядка 3 т*м. При плече для арматуры 100 мм - сжатие 100 тонн растяжение 30 т. Арматура вся сжатая. это на пальцах. Усилия посмотрел в одной из схем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 17:57
#43
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


А если 4-й этаж - временно последний, то сжимающая будет значительно меньше, при практически том же моменте. Будет там временно растяжение в стержнях возле одной из граней пилона.

Добавил расчет по одному плану :
пролет - L=6,5м, консоль a=1,7м, распред. нагрузка (только от перекрытия толщ. 220мм) - 5,5кН/м2,
шаг пилонов f=3,60м
неуравновешенный момент М=(qL^2/12 - qa^2/2)*f = 41 кНм
сжимающая нагрузка (только одно перекрытие последнего эт.) N=(L/2+a)*f = 98 кН.
Сжимающие напряжения в бетоне - 4,9 МПа < Rb = 19,5*0,9=17,55 МПа,
в арматуре: сжимающие возле сжатой грани - 15 МПа, растягивающие возле растянутой грани - 110 МПа < Rs=365 МПа (спасибо Экселю).
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 18:21.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:05
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А если 4-й этаж - временно последний
тогда и нагрузка только от веса перекрытия, и арматура используется на 30-40%
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:08
#45
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


А как определили, что пропущены стержни?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 18:24
#46
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
А как определили, что пропущены стержни?
Не обнаружили 1-метровых выпусков стержней из перекрытия...

Для сравнения - расчет при 10-ти этажах сверху, стадия строительства:
пролет - L=6,5м, консоль a=1,7м, распред. нагрузка (только от перекрытия толщ. 220мм) - 5,5кН/м2,
шаг пилонов f=3,60м
неуравновешенный момент М=1/2*(qL^2/12 - qa^2/2)*f = 20,5 кНм (половина М - в пилон ниже перекрытия, половина - в верхний пилон)
сжимающая нагрузка N=10*(L/2+a)*f + 270 = 1250 кН (где 270кН - собств. вес пилона с 10-ти этажей).
Сжимающие напряжения в бетоне - 4,4 МПа (уменьшились из-за включения всего сечения пилона в работу на сжатие),
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 31,5 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 19 МПа...

При загружении всего каркаса полной расчетной нагрузкой, приняты N=4000 кН, М=100 кНм (принял побольше ):
сжимающие напряжения в бетоне - 14,9 МПа < Rb=17,55 МПа,
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 144 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 54 МПа.
Если при этом убрать всю арматуру (чтобы показать, что не нужна она при сжатии), получим
в бетоне - 15,9 МПа, бетон сам справляется уже (безусловно, по конструктивным соображениям мин. % армирования нужен).
Как-то так...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 20:48. Причина: Учел собств. вес пилона с 10-ти этажей
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:04
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
в арматуре: сжимающие возле более сжатой грани - 144 МПа, сжимающие возле менее сжатой грани - 54 МПа.
Это верно.Если посчитать с учетом неупругой работы бетона эти величины еще более сравняться.Да это не главный вопрос.При таких сечениях бетон сам справится с конструктивной арматурой, а принятая ар-ра не нужна.Проектировал кто?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:10
#48
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если посчитать с учетом неупругой работы бетона
Представленный расчет - как раз такой, аналитически задается криволинейная диаграмма сигма-эпсилон для каждого класса бетона (это все - у нас в ДБН). Поэтому вручную не рассчитать уже...
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
При таких сечениях бетон сам справится с конструктивной арматурой, а принятая ар-ра не нужна.Проектировал кто?
Нужна в стадии строительства (см. пост 43), когда каждое новое перекрытие является последним для нижележащего пилона.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.12.2012 в 19:16.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:23
#49
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это в чем же посчитана вся расчетная схема при неупругой работе?Выходит при монтаже нужна арматура Ф14, а при нормальной работе Ф6 (конструктивно)?Не проще временные опоры поставить?Или спроектировать правильно

Последний раз редактировалось igr, 12.12.2012 в 19:32.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 19:38
#50
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это в чем же посчитана вся расчетная схема?
Когда-то считали простые рамы, даже в несколько этажей, вручную. Метод уравновешивания моментов. В Линовиче есть описание этого несложного метода. В данном случае, определить моменты приходящие с пролета/консоли на пилон от одного верхнего перекрытия, не составляет сложности. Как и определить неуравновешенный момент.
Ну а по известным М, N мой эксель проверяет напряжения в бетоне/арматуре, при неупругой работе бетона. Безусловно, всю раму на 17 этажей никто так не считает, проще на компьютере.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Выходит при монтаже нужна арматура Ф14, а при нормальной работе Ф6 (конструктивно)?
Так зачастую и выходит, по расчету.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 19.12.2012 в 15:03.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2012, 20:04
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я имел в виду схему всего дома при пространственном расчете с учетом неупругой работы.В данном случае (17 этажный дом), да и при пролетах до 6 м вряд ли будет арматура верхних колонн больше арматуры нижних колонн.Даже если так выйдет принимают одинаковую арматуру
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 09:49
#52
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сечение арматуры колонн верхних этажей в рамных зданиях - поболее сечений арматуры нижних этажей.
Тут не соглашусь, в верхних этажах сечение арматуры наоборот уменьшается.
Имя проектировщика этого чуда выдавать не буду, скажу лишь, что вляпались мы с ними по полной, замечания к проекту отправляем пачками.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 09:56
#53
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Точно вляпались, придется выкручиваться.Зато опыт приобрели на всю оставшуюся жизнь.Надо было на стадии проработки показать более опытным коллегам.А как экспертизу удалось пройти?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:02
#54
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А как экспертизу удалось пройти?
Пока нет, щас высшее руковдство заимается болталогией с проектировщиками, экспертизу я так понимаю(оффициально) ни кто не проходил, но бумага как вы понимаете имеется, так что пока проектировщики чувствуют себя на коне и диктуют правила. В общем работы остановлены со вчерашнего дня, узбеки отдыхают.
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2012, 10:13
#55
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Против проектировщиков только один аргумент - расчет.Если его сделать по нормам и сопоставит с выполненным сразу станет ясно что проектировщики накосячили и запасы у них раза в 2.(если нет сейсмики или чегото другого).Тогда другой разговор будет.Делал аналогичный дом башню и с такими сечениями и бетоном вышло 32 этажа.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 08:58
#56
eliseevkush


 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 16


Пока оффициальных данных нет, но информация дошла, ваши слова подтвердились. Провели проверку и дополнительный расчет, выяснилось, что проектировщики перестраховались и очень сильно. Ждем оффициальный результат. Узбеки ринулись в бой.
__________________
Технадзор
eliseevkush вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 09:59
#57
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я рад за вас, теперь вы на коне!Можно предъявлять счет ( в деньгах) проектировщикам.Я однажды ошибочно звысил расход металла, в результате меня под новый год поперли с работы.Если не трудно отпишитесь как будут развиваться события дальше.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 10:15
#58
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно предъявлять счет ( в деньгах) проектировщикам.
ну какой счет?
накосячил подрядчик и по счастливой случайности недостача выпусков не привело к последствиям, а в следующий раз что ? проектровщики напишут простенько : привести в соответствии с проектом и будете 4 этажа разбирать.
PS не выгораживаю проектировщиком. только шибко умных подрядчиков стало.
пример недавний с жизни. под пол не получили нужного коэф-та уплотнения. кары ходить будут и легенокое крановое оборудование. ну я и замутил плиту на упругом основании с соответствующим модулем деформации. плита в 200мм .двурядно армирование и в зонах стоек уширение плитной части. Вот сколько вони было от технадзара (еще и функции заказчика выполнял он) и подрядчика !!! на каждой планерке : Мы считаем что хватит 12 см без армирования !и с записью в протокол. мне это надоело и я вношу в протокол : вычеркнуть из задания на проектирование полы, с возвратом денег на этот процент проектирования, а также согласно договору подрядчик пусть несет гарантию на 5 лет им же заявленных так сказать проводите пол по капремонту без проекта , а не реконструкции с проектом ... и что ? а ничего. теперь абсолютная тишина.. больше никто не страдает наличием опыта с наложенной на это дело ответственностью.

Правда тоже уперлись рогом проектировщики. могли бы с умным видом допустить данный брак как брак подрядчика, не доводя этот процесс до огласки своих запасов

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 14.12.2012 в 10:25.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 11:11
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не надо никода никого выгораживать.Каждый дожен делать свою работу качественно и отвечать за это.В данном случае отсутствие наскольких арматурин грех не сопоставимый с неверно запроектированний конструкцией.Таких проектировщиков надо лишать лицензии.А за одно и экспертизу распустить
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 11:22
#60
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


прошу заметить что я выше прямо указал, что не выгораживаю.
С вами согласен. Большие непонятные запасы наоборот наводят на мысль о неправильном проектировании не в смысле перерасходов, а о понимания самого вопроса как надо.
PS только вот подход изначально ущербный. уже на АН сэкономили 1,5% СМР, а вони по объекту на стройплощадке итого поболей :кто что смотрел и подписывал акты на скрытые работы и последующее разрешение на бетонирование.... но уже 4 этажа готово... (помню как не только акты подписаны были, но и звонил разработчик конструкции на РБУ завода начальнику на подтверждение данной заявки. а тут все такие самостоятельные, чтож дальше то не заливают...)

ладно. главное что в теме уже нашел автор общий язык с проектировщиками, уже чуть что крайний с подписью будет на актах, официально подтверждающий армирование

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 14.12.2012 в 11:31.
Pavel_GGS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить пилоны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Как усилить консоль пустотки leksel Конструкции зданий и сооружений 26 18.09.2012 00:00
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2011 23:30
Монолитный жилой дом и пилоны с тяжёлым бетоном Азаматик Железобетонные конструкции 26 19.03.2010 04:14
Как усилить буроинъекционными сваями Lexa Основания и фундаменты 8 03.02.2009 22:57