Непрочитано 25.07.2018, 09:32
Отклонение сваи в допуске по СП 46. Может ли проектировщик требовать уширение ростверка?
syavka777
 
Регистрация: 25.07.2018
Сообщений: 11

Добрый день, коллеги!

Забили свайное поле (сваи 35х35см) под ростверк путепровода. Отклонения свай max = 66мм.
Согласно СП 46.13330.2012 п.8.9 таблица 5 п.1.а: min отклонение = 0,2d = 0.2x350 = 70мм, т.е. в допуске!
Проектировщики требуют уширение ростверка на 75мм, аргументируя тем, что не соответствует СП 35.13330.2011 п.11.21: расстояние в свету между вертикальными гранями ростверка и сваи д.б. не менее м250мм.

Вопрос: кто прав?
Просмотров: 19039
 
Непрочитано 06.08.2021, 21:24
#21
AVI


 
Регистрация: 19.02.2007
Россия
Сообщений: 42


в третьем изме к СП 35 исключили слова "с учетом установленных допусков на точность заглубления свай в грунт".
AVI вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 22:17
#22
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


На практике 80-90% смещений свай, превышающие требования СП46, укладываются до попадания в минимальный свес, т.к. свесы запроектированы в ростверках мостов 400-600 мм. Учитывая условия работы мостового узла "свая-ростверк", виды нагрузок (момент, сдвижка), размывы, ледоходы и т.п. отсюда и жёсткие требования по обеспечению прочности и защите заделки крайних рядов свай.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 22:46
#23
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
уширение ростверка требует СП35, технадзор госзаказчика и госстройнадзор.
Насчёт технадзора заказчика - вряд ли. Уширение ростверка ведёт к изменению контрактных объемов бетона. Для заказчика это как красная тряпка. Скандалы, истерики, тома обоснования отклонений и техсоветы. Оно ему надо?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 22:52
#24
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Требование минимального свеса в 250мм обусловлено условиями работы узла "свая-ростверк" в мостовых опорах: переменные и разнонаправленные нагрузки, агрессивные среды, размывы-ледоходы, многоразовые "замерзания-оттаивания",водонасыщенные грунты и т.д. Поэтому необходимо обеспечить прочность и защиту узлов заделки крайних рядов свай куста в ростверк, а также и подошвы ростверка.

Требую, главное-соблюдение норм, наличие согласования КГИПа и учёт изменения габарита подземной части сооружения на итоговых техпланах для ЗОС, РВ и схемах геотреста. А стоимость, в т.ч. корректировки РД при необходимости, оплачивает подрядчик, допустивший брак, т.е. госконтракт выполняется без увеличения стоимости.

Последний раз редактировалось kolyasik, 06.08.2021 в 23:19.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 23:31
#25
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Offtop:
Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
А стоимость, в т.ч. корректировки РД при необходимости, оплачивает подрядчик, допустивший брак, т.е. госконтракт выполняется без увеличения стоимости.
Волшебная фраза "без увеличения сметной стоимости" уже давно не работает. Заказчика интересует тупое соблюдение объемов контрактной ведомости с точностью до копейки. Отклонения не допускаются ни в плюс, ни в минус.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2021, 23:52
#26
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Уширение ростверка, выполненное из-за брака подрядчика не изменяет объёмы контрактной ведомости и выполняется за счёт подрядчика, а при наличии Подтверждения ГИПа по форме Минстроя РФ и Распоряжения застройщика(заказчика), в соответствии с Градкодексом РФ, не требует повторной экспертизы и устраивает госстройнадзор при выдаче ЗоС и РВ.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2021, 01:06
#27
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
выполненное из-за брака подрядчика
Так "брака подрядчика" здесь очевидно нет. Отклонения свай в пределах допусков. Так что имеем либо "брак проектировщика", либо неверное толкование норм. Кому предложите банкет оплатить?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2021, 01:09
#28
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Проектировщик имеет полное право требовать соблюдение СП35, т.к. он отвечает за принятые проектные решения и по СП246 обязан контролировать соблюдение норм, в т.ч. применённых при проектировании, а также он обязан давать оценку допущенным отклонениям и обеспечивать принятие решения, которое необходимо для продолжения работ. Отклонение, превышающее допуски СП46,но не нарушающее минимальный свес в 250мм, согласовывается проектировщиком и является критичным нарушением, требующим приостановку работ и согласование-разрешение авторского надзора на дальнейшее производство работ. Смещение сваи крайнего ряда, превышающее нормы СП46 и нарушающее нормы СП35 т.е. минимальный свес в 250 мм является критичным нарушением, требует приостановку работ, согласование на уширение ростверка с дополнительным армированием от авторского надзора, дополнительного перерасчёта проектировщика опор (при необходимости) и разрешение на дальнейшее производство работ по сооружению опоры от КГИПа, с внесением изменения размеров ростверка в РД и утверждением принятого решения застройщиком(заказчиком). В обоих случаях-нарушения являются браком подрядчика разного уровня ответственности и соответственно требуются разные мероприятия и документы для снятия замечаний и продолжения работ.

Последний раз редактировалось kolyasik, 08.08.2021 в 03:22.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 11:14
#29
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
с внесением изменения размеров ростверка в РД
Блин, как же вы, манагеры от стройки, задолбали с этими корректировками РД по каждому чиху и забесплатно. То, что раньше решалось просто резолюцией на письме или одной фразой в журнале авторского надзора, сегодня требует перевыпуска килограммов макулатуры, сочинения бесконечных записок, обоснований и заключений. И все это ради того чтобы обеспечить зарплатой кучу бездельников , мешающих работать.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 13:22
#30
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Никого не хотел обидеть...особенно тех, для кого уширение ростверка на 100-300 и более мм, усиление армирования или дубль сваи как и проверочный расчёт изменённого шага свай по вине подрядчика "чих"...Как Вы правильно заметили почти ВСЕ отклонения согласовываются в Журнале авторского надзора и "записью" на исполнительной схеме выполненного этапа работ или конструкции. Спокойно вкладываем их копии в "приложения" к АОСР. Но есть изменения, требующие корректировки РД и выпуска "утверждения" застройщика (заказчика). Современное законодательство наконец-то урегулировало процесс внесения измов, и теперь не нужно каждый "чих" нести в повторную экспертизу.
Рекомендую поучаствовать в итоговых проверках МГСН или у "федералов" когда на ИС ростверка размеры не совпадают с РД, попробуйте им высказать "задолбали" и получить ЗоС. Перевыпуск листа РД как и подтверждение ГИПа с учётом нынешней оргтехники-элементарная вещь, а "стоны" генподрядчика на мосту стоимостью 2-5-10...ярдов как и проектировщика, его запроектировавшего, о "недостатке денег" на приведение данного отклонения в соответствие совсем неуместны.

Последний раз редактировалось kolyasik, 09.08.2021 в 13:35.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 16:02
#31
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
а "стоны" генподрядчика на мосту стоимостью 2-5-10...ярдов как и проектировщика, его запроектировавшего, о "недостатке денег" на приведение данного отклонения в соответствие совсем неуместны
Только из ваших "ярдов" проектировщикам достаются "лямы", а до непосредственных исполнителей доходят "тыры". И вы хотите, чтобы за эти деньги вам рабочку пятнадцать раз переделали, все риски на себя взяли, полы помыли, станцевали и в попу поцеловали? Ну, нафиг.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 16:22
#32
INGeg


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Уширение ростверка, выполненное из-за брака подрядчика не изменяет объёмы контрактной ведомости и выполняется за счёт подрядчика, а при наличии Подтверждения ГИПа по форме Минстроя РФ и Распоряжения застройщика(заказчика), в соответствии с Градкодексом РФ, не требует повторной экспертизы и устраивает госстройнадзор при выдаче ЗоС и РВ.
Изменения шага свай и габарита ростверка не будет затрагивать несущих строительных конструкций объекта ?
Такие изменения, по Вашему, можно вносить через подтверждение соответствия от ГИПа?
INGeg вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 17:08
#33
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Только из ваших "ярдов"
Уважаемый коллега! Зачем столько нервов?
Они "мои" такие же как и Ваши. Работаем по проекту, Вами разработанному, прошедшему экспертизу (защита стадии "П"- контрактная обязанность проектировщика если что) и Рабочке, которая может и/или должна повторно попасть к эксперту, либо распоряжением застройщика-заказчика при наличии Подтверждения ГИПа и выпущенных в соответствии с ГОСТом "измов" становится "проектом" при соблюдении условий, которые отмечал в письме Минстроя. Повторюсь, за допущенные нарушения и связанные с этим мероприятия, в т.ч. допрасчёты и выпуск РДкор. платит генподрядчик, криво забивший сваи. Если Вы проектировщик, то цените свою подпись "согласовано, разрешается дальнейшее производство работ" когда согласовываете различные раздолбайства подрядчиков и будет вам счастье!

Цитата:
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
Изменения шага свай
Обсуждение касалось локального случая когда мостовая свая или несколько свай крайнего ряда в кусте попадают в габариты свеса и нарушают минимально допустимый в 250 мм. Подтверждение ГИПа по форме Минстроя-это часть из необходимого комплекта документов. Дальше: лист РД, распоряга застройщика-заказчика и уведомление госстройнадзора в течении 10 дней о допущенном нарушении, принятых мерах, выпущенных "измах" и принятом решении заказчика. Изменение габарита ростверка для полноценного включения свай крайних рядов в работу практически не влияет на опору, возводимую на этом ростверке. Вопрос именно в соответствии с Проектом и РД, возможны случаи когда ростверк "полузасыпной" и его увеличение нарушит подмостовой габарит проезжей или судоходной части по ширине, а также возможны нарушения габаритных допусков прохождения или приближения к существующим, строящимся или будущим коммуникациям, ж/д путям, трубопроводам и т.д....особенно актуально в столице и на густо застроенных территориях... поэтому и требуется РДкор. и решение комплексного ГИПа, утверждённое застройщиком.

Последний раз редактировалось kolyasik, 09.08.2021 в 17:18.
kolyasik вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 18:08
#34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Уважаемый коллега!
Вы как коллега правы - такие правила. Вам тоже по одному месту лица посерьезней мозг выносят - пирамидка власти. Прошел почти все этапы и больше не хочется седеть)))).
С предпоследней конторы уволился потому что ее задушил и разорил арбитраж. Не за мосты, за более банальные федеральные объекты. Не совершенные сметы, куцые и не обоснованные, порезанные зачем было лезть. Подрядчики облезлые и мутные. По мелочам, по немного, но директору было за что расплачиваться хотя бы за Ленд Крузер почти в топе, ну и еще за кое за что...))).
А как порядок в стр-ве навести, что бы стояло и не падало. Бардак приличный в отрасли. Спецов не хватает, верхи руки умывают. Финсторона конечно главное в жизни, каждый отстаивает свое.
Хочется конечно дальше грести, а тут ерунда всякая вылезает. ГИПы шизофрениками становятся. Клянчит - нарисуй да нарисуй изменение....))). А как не охота - проект это как в таз налил потихоньку воды/мысли, выложился и вылил его, и забыл его с чертовой бабушке. Все же разрисовано - делай по чертежу не будет п....жу. Палка/правда о 2-х концах.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 18:47
#35
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Клянчит - нарисуй да нарисуй изменение....)))
Если бы клянчит...
"Коллега" забывает упомянуть, что в мостах проектировщик РД чуть менее чем полностью зависит от генподрядчика. Ну а на особо крупных объектах любимое дело генподрядчика - это назначить генпроектировщиком самого себя.
Так что тут без хочется-не хочется. Хочешь зарплату получить - иди и рисуй измы, корры и прочие ОО.
Ну а вот это вот :
Цитата:
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Повторюсь, за допущенные нарушения и связанные с этим мероприятия, в т.ч. допрасчёты и выпуск РДкор. платит генподрядчик, криво забивший сваи.
вызывает подозрение, что "коллега" не из РФ, а засланный шпиен одного из вероятных противников
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2021, 21:49
#36
kolyasik


 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 18


Был конкретный вопрос про сваи,забитые с отклонениями, и о правомочности требования проектировщика соблюдать СП 35. Пошагово с аргументами постарался ответить как на практике сегодня решаю этот вопрос на своих объектах в РФ, а оказался "коллегой". У каждого свой опыт, больше не мешаю.

Последний раз редактировалось kolyasik, 09.08.2021 в 21:57.
kolyasik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отклонение сваи в допуске по СП 46. Может ли проектировщик требовать уширение ростверка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004? Airborne Железобетонные конструкции 5 24.04.2013 22:36
Сопряжение металлической сваи и монолитного ростверка? Гузель Основания и фундаменты 3 11.01.2013 17:52
Расчет крена ростверка по СП 24.13330.2011 GIP Основания и фундаменты 23 26.11.2012 14:59