| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.09.2021, 14:05 | #1 | |
Опирание свай на лёд
Гастробайтер
дома
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 1697
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
А где на разрезе лед то? Условные обозначения не по ГОСТ что-ли?
По вопросу: если пята ниже уровня оттайки и ее в период эскплуатации не предполагается, то по какому поводу могут быть опасения? На горизонтальную нагрузку это не влияет если у вас свая метров 10 хотя бы, на вертикалку тоже, если технологию выдержать (вы кстати не сказали какой тип свай)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Извиняюсь что колонки не скинул и пр метод погружения не написал. Сваи железобетонные 350х350 погружаются буроопускным методом ., собирался делать по технологии которая уже давно используется на ВМГ , но сейчас уже буду думать. В СП написано что нельзя сваи опирать на лед острым концом , нужна грунтовая подушка . Что она из себя представляет , если это не щебень то можно ли ее уплотнить на дне скважины в 12 метров ? Кто что использовал? Смущает конечно то что капитальное здание в 4 этажа ставится на лед, как то это необычно... вот и решил посоветоваться с аксакалами
Последний раз редактировалось Chuvak_3, 06.09.2021 в 16:41. |
|||
|
||||
Гастробайтер Регистрация: 23.02.2006
дома
Сообщений: 53
|
Либо я ничего не понимаю , либо опять нормоделатели накосячили . Может кто пояснить это примечание? Я хотел посчитать по формуле 8.4 несущую способность под концом сваи опирающейся на ЛЁД, R принять по табл. В10 (она там зависит только от температуры ). Но в примечании написано что в случае под сваей грунтовой подушки - использовать её хар-ки. Во первых "в случае " такого не может быть так как пункт 8.4 обязывает ее делать. Во вторых как понять предельная нагрузка на торец сваи как у сваи длиной толщиной подушки . т.е. если я закладываю подушку 0,4 м у меня получается свая которая опирается на ЛЁД длиной 0,4 и диаметром скважины ?? как посчитать эту предельную нагрузку? И вообще на практике эту грунтовую подушку в скважине глубиной 12метров как уплотнить?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание свай на пески, подверженные разжижению, при отсутствии динамики и сейсмики. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2019 16:57 |
Допустимо ли опирание нижних концов свай на супесь песчанистую пластичную с прослоями текучей? | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 15 | 22.06.2018 06:44 |
СП 24.13330.2011 - опирание нижних концов свай на текучие грунты | vl74 | Основания и фундаменты | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |