| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.09.2021, 15:26 | #1 | |
Расчет анкерных болтов базы колонны с болтами внутри колонны
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232
|
||
Просмотров: 3262
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
конструктивно ?
Анкерные - они тоже болты по СП 16. К ним есть требования по расстояниям. Ещё было пособие к старому СНиП по анкерным болтам... Оттуда половину утратили в процессе прогресса. Опорная плита делится на кусочки разделённые ребрами и сечением колонны. На каждый кусочек давит давление от сжатия под плитой. Принимается макс давление расчётом. Если вручную, то считаете ж.б. сечение подливки снижая её прочность до В1. Когда сечения еле0еле хватит, это и есть максимум давления. Можно НДМ. Далее каждый кусочек по СП 16 вручную. Далее на свой риск принимаете учитывать изгиб плиты от растяжения анкерного болта или нет. Тут есть разные адепты. Там будет кв. шайба. Так что считать или не считать вопрос хороший и не решённый на форуме окончательно. Никто не считает, в основном. Если и считать и упрощённо, то разница большая, где-то +10...20 мм... Но это всё философски... На рисунке податливая база в отечественной практике однозначно трактуемая как шарнир. В таком случае (ну если нет растяжения или т.п.) ставятся конструктивные минимальные болты. Подливка считается на их натяжение + запас. Минимум обычно подливка В15 или ц.п.р.М150, а чаще В20. Если что-то серьёзнее, то В25-В35... В связи с недолговечностью подливки имеет большой смысл в КМ её просто принимать с бООООльшим запасом. Для циклических нагрузок может быть даже армировать сеткой... Не забудьте об упорах-шпорах, нужны ли они, что это такое, как их считать... Идея статику нужно использовать, умея считать узлы. Не надо заменять ей свои познания, а то будет совсем уже печально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2021 в 16:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
https://dwg.ru/dnl/6782 https://dwg.ru/dnl/1101 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
вот еще есть калькулятор по нему Также в металлических букварях есть методика расчета с треугольной эпюрой давления на бетон, а не с "железобетонной" сжатой зоной. Но особой разницы по результатам нет По идее расчет уже произведен с учетом прочностных свойств бетона (подливки) под плитой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232
|
Всем спасибо. До расчета опорной плиты еще не добрался, буду разбираться позже.
Почему заострил внимание на величинах la и bs - подумал, что если расстояние от болта до края опорной плиты большое - из-за гибкости этой плиты нельзя будет принимать весь свес целиком. Думаю при моем соотношении размеров этим можно всё же пренебречь. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По поводу подливки. Видит ли кто-то криминал в том, чтобы не использовать подливку, а опорную плиту желтого стального надколонника (рисунок из поста 1) устанавливать на такую же плиту в оголовке красной ж.б. колонны? Т.е. анкерные болты приварены к плите над красной колонной и заливаются вместе с колонной как закладная деталь. Понятно, что с выверкой будут пляски, а в целом - принцип работы базы сохраняется? |
||||
|
||||
Ну, при большой гибкости опорной плиты и узел нельзя считать жестким (моментным). Т.е. la и bs становятся неактуальны
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Одна податливость опорной плиты не может служить критерием жесткости или шарнирности базы. Например, при соотношении N=-500 (т); M=5 (тм); Q=3 (т) при правильном подборе толщины плиты узел получится жестким вообще без анкеров. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всё это чревато. Но в маленьких сарайках маленькие нагрузки, которые, при определённых запасах, могут смягчить ваше непокорство традициям.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- согласен, сарайка будет стоять, но это не значит, что нужно дичь проектировать |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 232
|
Цитата:
Надколонники (желтые в первом посте) - для опирания подстропильных/стропильных околомолодеченских ферм. Высота надколонника не более 1,5 м. Нагрузки: N до 100 тс; Q в пределах 4 тс (планирую воспринимать болтами); M до 8 тс*м. Еще раз по поводу увеличенной круглой шайбы, которая закрывает увеличенное отверстие в базе. Её ведь в ГОСТ 24379.1-2012 зачем-то ввели, где и как регламентируется область ее применения? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Можно смонтировать надколоник и на ж.б. верх колонн. Но ведь он не ровный, будут отклонения, допуска нет.
Ферма не влезет между кривыми надколонниками. Или распорки, связи, прогоны... Закладная деталь тоже выйдет кривая, с пузырём под ней. Если всё влезет, то, в принципе, так делать плохо, но можно при небольших нагрузках. Надо считать колонну на выкол по Ильюше, на смятие от небольшой части опорной плиты (ведь криво же). Множество стоек стоят на твердой поверхности. Но везде там небольшие нагрузки. Но у вас вроде бы легкое всё ? Делают только квадратные шайбы толщиной от 2/3 до 1 толщины опорной плиты. Их можно посчитать. Как балку, например, грубо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- На монтаже будет зазор от 5 до 10мм в который забьют листы, арматурины или просто обрезки металла. 100% вариант |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Приварите к колоннам.
----- добавлено через ~23 мин. ----- 20 лет назад при возведении неотапливаемой пристройки к сущ. цеху, представляющей 18-метровый пролет высотой ~10 м, оборудованный двумя опорными кранами, один из которых - весьма тяжелого режима, строители "поленились" выполнить подливки баз колонн. Сегодня был на объекте и специально осмотрел несколько баз. Ничего ужасного не увидел, никаких повреждений не обнаружил. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.09.2021 в 22:52. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 | vlasctelin | SCAD | 6 | 31.08.2015 10:02 |
Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м | Мишастик | Металлические конструкции | 20 | 27.01.2014 23:48 |
Расчет жесткой базы двутавровой колонны | nook | Металлические конструкции | 13 | 20.09.2012 08:44 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |