Узел утепления монолитной плиты
конструктор
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 6652
|
|
||||
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98
|
Сейчас как раз почти такие же стены делаю в монолитном доме. Узел очень похож, только я побольше бы сделал консольный кусок монолитной плиты после перфорации (у меня он 90мм). А здание какое? Жилое? Сомневаюсь, что такая стена пройдет по теплотехнике тем более в Питере, советую посчитать толщину утеплителя и поместить его между пеноблоками и облицовочным кирпичем, как раз в уровне с вкладышем плиты. Если оч надо могу отсканировать узелок...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
На вскидку для такой стены R=2.6 м2*град/Вт
У меня вопрос такой - внешняя облицовочная кладка не имеет гибких связей с пенобетоном? Как я понимаю при высоте этажа в 3,3м моменты от действия ветрового отсоса могут привести к тому, что эксцентриситет (особенно в сечения по перекрытием где N мало) будет большим. Плюс к тому вещи связанные с температурными деформациями наружного слоя. На сколько я помнб с СНиПе глава по многослойным стенам четко оговаривает шаг гибких и жестких связей (не более 1200мм) для облицовочного слоя. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
Если можно пришлите узелок на [email protected]. А гибкие связи - обязательно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Техническое решение вполне распространенное - плита с т.н. терморазъемом.
................................ Для того, чтобы определить приведенное сопротивление теплопередаче такой конструкции одного разреза по стене явно не достаточно. И по моему скромному разумению, показатель 2.6 м2*град/Вт для такой конструкции без сплошного контура эффективной теплоизоляции, скорее всего, предел недостижимых мечтаний. Готов просчитать такую стену температурным полем. Нужен шаг и размер ребер, тип утеплителя, характеристики материалов. Размеры могу снять с чертежа. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
lee
Какой программой считаешь температурные поля? Мы считаем в АРС-ПС 8.6. 2.6 в зоне стыка плиты со стеной конечно не будет (скорее всего никогда . Да и нужно ли оно, если на внутренней грани стены в зоне стыка с плитой (потолок) не образуется точки росы. Слабым местом (как показали наши расчеты) будет являться угловая колонна. Там без эффективного утеплителя (мы ложим пеноплэкс или аналог) обойтись трудно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
sakura
HWK TEPLO Насколько. я понимаю, приведенное оно потому и приведенное. что учитывает особенности конструкции (в смысле, неоднородности теплового контура). Посмотри СНиП 23-02-2003 п.п. 5.1, 5.6. Расчет лучшего сечения - это весьма оригинальный способ узнать теплый дом получился или нет. А точка росы на внутренней поверхности конструкции - это отдельная песня. Как и переувлажнение конструкции. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
К сожалению файл не открылся. Если можно повтори на [email protected]
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2005
Сообщений: 22
|
Цитата:
А как вообще решают вопрос сопряжения стен из мелкоразмерных элементов с колоннами. Откуда возникла проблема утепления колонн. |
|||