plamya
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50

Имеется сельскохозяйственное здание по площади и этажности согласно СНиП 2.10.03-84 предел огнестойкости IV
где посмотреть степень огнестойкости стропил и обрешетки или группу огнезащитной эффективности, именно какая требуется. В жилье например 5 эт чердачная кровля пишу 2 группу огнезащитной эффективности, но хотелось бы докопаться до истины где смотреть до какой группы 1, 2 или еще какой
Просмотров: 21443
 
Непрочитано 07.07.2013, 20:08
#2
Kroviakov

Инженер ПТО
 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 17


123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Kroviakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 11:21
#3
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Kroviakov Посмотреть сообщение
123-ФЗ
И что дает этот ФЗ где там написано что жилые здания до 5 этажей с чердаком, деревяшки обрабатывают до 2 группы огнезащитной эффективности, или до другой какой
plamya вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 11:27
#4
Kroviakov

Инженер ПТО
 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 17


Ещё есть СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
Kroviakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 11:35
#5
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Уважаемый Kroviakov, есть еще очень много документов и НПБ и регламент по пожарке, но вопрос где написано до какой степени огнестойкости или группы огнезащитной эффективности нужно обрабатывать стропила обрешетку, и зависит ли эта степень огнестойкости от степени огнестойкости здания вот в чем вопрос. В проектах часто прим. как жилые здания все и так известно переходит из проекта в проект. Хочется докопаться до истины так сказать.
plamya вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2013, 19:35
#6
Kroviakov

Инженер ПТО
 
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 17


http://www.0-1.ru/discuss/?id=10651

п.1.8. старого СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»: В зданиях ВСЕХ степеней огнестойкости кровлю, СТРОПИЛА И ОБРЕШЕТКУ чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков НЕЗАВИСИМО ОТ НОРМИРУЕМЫХ пределов распространения огня по ним допускается выполнять ИЗ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. КАЧЕСТВО огнезащитной обработки ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышала 25 %.

Следовательно зависит от характеристик пропитки, либо до 1-ой, либо до 2-ой и всё.

Согласно ГОСТ 16363-76 по огнезащитной эффективности все пропитки для огнезащиты древесины делятся на две группы: первую и вторую. Каждому составу присваивается определенная группа после лабораторных испытаний. Во время этих испытаний обработанный тестируемым составом образец (после предварительного взвешивания) в специальной камере подвергается воздействию газовой горелкой в течение 2 минут. После испытания образец снова взвешивают: если потеря массы не превышает 9%, огнезащитный состав относят к первой группе огнезащитной эффективности. Если же образец потерял в весе больше 9 %, но менее 25 % - состав можно отнести ко второй группе. В случае, если образец древесины потерял больше 25% свой массы – состав не обеспечивает огнезащиту древесины.

http://www.nort-udm.ru/information/l...ita-dreves.htm

Последний раз редактировалось Kroviakov, 08.07.2013 в 19:55.
Kroviakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 04:37
#7
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Спасибо за ответ значит все дороги ведут в старый СНиП, не совсем понятно зачем тогда 1 группа огнезащитной эффективности если и 2 хватает. Зато теперь четко ясно что степень огнестойкости кроме 5 не влияет на обработку стропил и обрешетки. Спасибо еще раз)
plamya вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 15:24
#8
Dim@s

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.08.2007
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от plamya Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ значит все дороги ведут в старый СНиП, не совсем понятно зачем тогда 1 группа огнезащитной эффективности если и 2 хватает. Зато теперь четко ясно что степень огнестойкости кроме 5 не влияет на обработку стропил и обрешетки. Спасибо еще раз)
Offtop: Скорее всего уже не актуально, но отпишусь, может полезно будет для других.

Согласно СП 2.13130.2012 п. 5.4.5:
В зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.
Dim@s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как определить до какой группы огнезащитной эффективности необходимо обработать деревянные элементы чердачной крыши

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 671 03.11.2019 16:26