03.04.2009, 14:45 | #1 | |
Конструктивная арматура в монолитных стенах
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 28582
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Похоже, что у вас какая то ошибка, если "проходит стена по бетону".То есть получается, что армирования вам не надо? Тогда ставьте арматуру по минимальному проценту армирования. Или вообще ничего не ставьте.А те диаметры, о которых говорите, это расчётная арматура, но при условии, что вертикальные стержни должны быть диаметром не ниже 8 мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 5
|
Цитата:
to Troja: ??????? вообще это написано в разделе "конструктивные требования". Это раз. Большинство стен проходят по бетону(или проектируются так,чтобы проходили). Это два. Если я не прав-пожалуйста поправьте меня Последний раз редактировалось vishney, 03.04.2009 в 19:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Если упростить задачу строителям - 12 с максимально возможным шагом, а так можно и 8 мм, только уже возникают некоторые сложности для строителей чтобы вертикальная арматура была устойчива, особенно при высоких этажах. при тонкой арматуре если не достаточно ее раскрепить к опалубке, в процессе бетонирования она как правило смещается с проектного положения и при снятии опалубки видна сетка (нулевой защитный слой) В таких случаях технадзор или авторский надзор заставляют ломать стену и лить заново, так что лучше 12 мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
|
12мм. Хотя из опыта знакомого и 8мм. на высотке устанавливали. Сам ставлю 12мм. 8мм. - это конструктивно разве что только в фундаментах мелкого заложения для малоэтажного строительства. Думаю замечания MasterZim споров по-поводу 8мм. не вызывают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 5
|
может я как -то не так вопрос сформулировал, но для меня здесь важен момент- не какую ставить, а какую минимально возможную я ИМЕЮ ПРАВО ставить, потому что всегда ставил и буду ставить 12,но есть заказчик, который думает только как съэкономить и бьет кулаком в грудь,доказывая, что пройдет и 8-ка. А мне надо его тыкнуть в документ,где написано,что не имею право. Вот СНиП для этого очень подходил, а в СП написано очень двусмысленно. Поэтому основной вопрос: СП- действует сейчас, а СНиП нет? или оба? или по СП минимум все-таки я имею право 8?
Спасибо всем и MasterZimу за допаргумент |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Минимум имеешь право ставить восьмерку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Рин, Тихонов это ведь не норматив, вообще к этой книжке не очень приятное отношение. Хоть и исспользую частенько
Возможно речь выше шла о СНиП 2.03.01-84... там указано куда больше, вот только он отменен.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
В этой таблице 9 идет сравнение конструктивных требований по СНиП и по СП... в пункте 3 .... в железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 12мм-по СНиП; и 8мм-по СП
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) 5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм. Последний раз редактировалось Рин, 11.09.2009 в 13:52. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
если стена проходит по бетону, то нормат. документы вполне допускают бетонные конструкции (т.е. вообще без армирования). А если все же сооружаете ж/бетонную стену (ну чтоб спать спокойней), то минимальный диаметр 8 мм + минимальный процент армирования..
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2017
Сообщений: 4
|
Объясните пожалуйста, по СП 63.13330.2012 п 10.3.8 В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры
принимают не более 2 t и 400 мм (t – толщина стены). Относится ли это требование к расстоянию между стержнями расположенными у разных граней стены? Например стена t=600мм, расстояние от грани стены до оси стержня 75мм, армирование ф16. Итого: 600-(75+8)*2=434 мм. Следует ли мне уменьшать это расстояние? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |
Нижняя арматура монолитных прямоугольных плит | Shbalanke | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2006 11:36 |
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" | SV | Железобетонные конструкции | 13 | 19.03.2005 21:27 |
Поперечная арматура в стенах | vv | Железобетонные конструкции | 11 | 30.06.2004 13:31 |