Надопорная арматура
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Как вы считаете: обязательна ли установка надопорной арматуры в зоне растяжения?
Мое мнение на этот счет - необязательна. Производя расчет по деформациям при схеме с условно шарнирным опиранием, мы получаем прогиб в середине пролета (больше, чем с защемлынными концами!!). Можем вычислить также и ширину раскрытия трещин. Если все результаты расчетов удовлетворяют требованиям, то можно верхнюю арматуру не ставить.
Ваше мнение по этому поводу
Просмотров: 12179
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2005, 17:19
#41
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


не знаю, зачем можно насыпать на плиту перекрытия 10 т песка, только если поприкалываться. а запас в нагрузках при заливке конструкций мы имеем приличный, 0,3-0,4 т/м.кв. Правда, опалубку снимаем гораздо раньше, нежели чеме через 28 суток В общем, пока с этой проблемой не сталкивался, больше тонны никто плиты не пригружал.