Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2019, 10:42 #1
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей?
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей здания при таких условиях-
Здание склада, каркасное, железобетонные колонны, металлические фермы, покрытие профлист по прогонам, нижний пояс фермы подшит профлистом, сверху уложена пароизоляция и утеплитель. Степень огнестойкости здания IIIа, категория В. Противопожарная стена кирпичная.
По дбн пожарная безопасность

4.4. Противопожарные стены 1-го типа, которые по всей высоте и ширине (или длине)
здания отделяют одну его часть от другой, должны:

в) возвышаться над кровлей здания не менее чем: на 0,6 м, если хотя бы один из
элементов покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп горючести Г3 или
Г4; на 0,3 м, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, выполнен из
материалов групп горючести Г1 или Г2.

Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы
покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов.[/i]

В моем случае чердачное перекрытие является элементом покрытия? (пароизоляционная пленка Г4 тогда выводить на 600мм?)
Просмотров: 1981
 
Непрочитано 19.12.2019, 15:02
#2
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
В моем случае чердачное перекрытие является элементом покрытия? (пароизоляционная пленка Г4 тогда выводить на 600мм?)
Чердачным перекрытием вы называете подшивку профлистом низа фермы?
АрхитекторМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 16:08
#3
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
Чердачным перекрытием вы называете подшивку профлистом низа фермы?
да
guliya вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 17:05
#4
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Тогда это не чердачное перекрытие, это утеплённый подвесной потолок. В вашем случае надо подумать о другом нормативе. Пункт 5.4.8 СП 2.13130. Нераспространение пожара при обрушении отделённой части здания. Это предполагает, что конструкции тоже должны быть разделены. Т.е. если под воздействием пожара рухнет ферма, то она потянет прогоны, фермы и т.д. с другой стороны стены. То же касается связей, распорок и т.д. В таких случаях я делал деформационный шов, в котором ставил эту стену. И вывел бы её выше кровли, чтоб не возится с огнезащитой узла примыкания стены к покрытию кровли
АрхитекторМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Спортзал и противопожарная стена CADAVER Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2009 21:36