| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Расчетная схема железобетонных колонн

Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3390
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2806
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2236
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2315
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 153637
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:16
#361
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тесты с одиночными колоннами в теме Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 показали, что и для линейного металла, и для нелинейного железобетона расчетные длины определяются из обычного расчета на устойчивость, если жесткости элементов задать в предельном состоянии. К сожалению, лирушники не поддержали тему, а в старке нет инженерной нелинейности, так что я задолбался пересчитывать жесткости элементов вручную и забросил расчеты. Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет, продолжу. Но в ходе ручных пересчетов жесткостей наткнулся на интересный эффект - жесткость колонны в основном определяется продольной силой, и мало зависит от моментов, так что ее можно, видимо, брать по расчетному сечению при тамошних M и N, а дальше использовать формулы для расчетных длин, например, из СП по стальным конструкциям.
Но Вы же не будете задавать коэффициент расчетной длины железобетонной колонны равной 3.5 (для оценки гибкости по п. 10.2.2 СП 63.13330), если программа такой результат выдаст?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:23
#362
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


В составе бессвязевого каркаса на сопливых ригелях - возьму сколько получится. Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах. Считаю, что нормы писаны во времена, когда архитекторы за красоту получали по шее, и всем командовали конструктора - то есть железобетон был связевым или диафрагменным, и расчетную длину больше двух не набирал. А теперь красота в почете, и по шее пора получать конструкторам.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:47
#363
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В составе бессвязевого каркаса на сопливых ригелях - возьму сколько получится.
Если рама будет не самая простая - Вы можете получить огромную расчетную длину на слабозагруженных элементах, которые на устойчивость системы никак не влияют. Это "фиктивные" расчетные длины, которые проверять на предельную гибкость по этим огромным расчетным длинам не нужно.

Т.е. я хотел сказать, что численная оценка "реальных" расчетных длин элементов в составе системы является сложной задачей.

Последний раз редактировалось nickname2019, 17.10.2020 в 16:52.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:54
#364
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет
- это проблема? А лиру поставить себе нельзя разве?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеется одна колонна-консоль. Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю?
Нубий-IV, можете ответить? Хотя бы кратко.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:35
#365
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
оценка "реальных" расчетных длин элементов в составе системы является сложной задачей.
Тесты в соседней теме говорят, что можно воровать готовые формулы для расчетных длин из других норм. То есть металлические многоэтажные свободные рамы подойдут и для расчета железобетона, если правильно задать жесткость. На крайний случай можно сделать так же, как, видимо, сделали авторы стальных норм - брали какой-то небольшой кусок рамы, вырезанный в предполагаемых нулях моментов. Может, какие-то упругие связи, имитирующие отброшенные конструкции, задавали.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А лиру поставить себе нельзя разве?
У нас нет лиры на работе, и мне нет смысла искать решение задачи в несуществующей программе. Все равно его в боевых условия применить не выйдет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотя бы кратко.
Можно делать обычный расчет на устойчивость, но жесткости надо брать правильные для железобетона, причем в предельном состоянии, когда потеря устойчивости уже случилась. Надо как-то задать дополнительную деформацию, которая поведет конструкцию по форме потери устойчивости до достижения предельных значений M и N. То есть недостаточно просто составить комбинацию с расчетными нагрузками, а надо еще, например, добавить горизонтальные усилия, которые сымитируют дополнительные перемещения. И уже от этой комбинации делать расчет и переназначение жесткостей в режиме инженерной нелинейности. Расчет по сопроматовским формулам в такой схеме с исправленными жесткостями совпадет с честным физически и геометрически нелинейным расчетом. Тестовые схемы для сверки можно взять в той же теме, там сначала как раз одиночная консольная колонна была.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:49
#366
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тесты в соседней теме говорят, что можно воровать готовые формулы для расчетных длин из других норм.
На самом деле, нужно брать расчетные длины ж.б. колонн как написано в п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 после фразы "Допускается расчетную длину L0 при действии продольной силы принимать равной:".
Это как раз и обеспечит Ваше предложение: " брать какой-то небольшой кусок рамы, вырезанный в предполагаемых нулях моментов. Может, какие-то упругие связи, имитирующие отброшенные конструкции, задавать." В п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 это уже проделано и даны конкретные рекомендации.

При численном моделировании Вы, скорее всего, будете получать завышенные расчетные длины для ж.б. колонн, кроме случая расчета наиболее невыгодной с точки зрения устойчивости колонны, коэффициент запаса устойчивости которой меньше коэффициента запаса устойчивости системы (если вообще таковая будет).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:51
| 1 #367
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нубий-IV, в понятие расчётной длины по Эйлеру входит эталонная схема - шарнирный стержень. При этом Мю вычисляется по формуле:

Мю=(Nu_шарнир/Nu)^0,5

А в нелинейном ЖБ, что будет служить Nu_шарнир?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 18:14
#368
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах.
А где Вы вообще нашли это в СП?
Я кроме выражения внутри пункта 7.1.9 "lо - расчетная длина элемента, определяемая как для железобетонных элементов" ни чего не нашёл.

Нашёл. Пункт 8.1.17.

Последний раз редактировалось crossing, 17.10.2020 в 18:21.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 03:51
#369
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
нужно брать расчетные длины ж.б. колонн как написано в п. 8.1.17
Первый абзац в этом пункте как раз и говорит про расчет рамы с реальными жесткостями. А для тех, кто не хочет мучиться, дальше идут готовые ответы для частных случаев, среди которых, например, нет колонн свободных рам с большими расчетными длинами. Подозреваю, что для свободных рам нужно-таки выполнять первый абзац.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
При численном моделировании Вы, скорее всего, будете получать завышенные расчетные длины
Если эта проблема есть в металле, почему бы ей не быть и в железобетоне? В металле ее, похоже, решают, вырезая кусок схемы, и тем самым отбрасывая посторонние формы, чтобы расчетную длину не портили. А вот в теме Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего? вообще забавную вещь обнаружили: для верхнего пояса теперь разрешено учитывать дополнительное раскрепление соседними менее загруженными панелями. По-моему, это с расчетной точки зрения - как раз расчет всей фермы по первой форме потери устойивости, иначе у каждого элемента расчетные длины остались бы единичками. Может, в новых версиях норм и для других элементов такое легализуют.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А в нелинейном ЖБ, что будет служить Nu_шарнир?
Усилие в шарнирном стержне, жесткость которого взята из рамной схемы. Собственно, если определять расчетную длину для рамы с исправленными жесткостями, это произойдет автоматически.

То есть для консольной колонны с N=50т и M=5тм определяем предельные усилия. При потере устойчивости N сохраняется, а M растет. Надо найти, при каком моменте достигается предельное состояние - расчетом отельно взятого сечения на N,M. Пусть будет N=50т и M=10тм. Значит, в расчетную схему добавляем горизонтальную силу так, чтобы момент в заделке стал 10тм, и для этой схемы выполняем пересчет жесткостей в режиме инженерной нелинейности. В полученной схеме с исправленными жесткостями можно определять расчетную длину, по крайней мере такая схема с честной физически и геометрически нелинейной дает одинаковые ответы. То есть, по-моему, и честный нелинейный расчет, и линейный с расчетной длиной из схемы с исправленными жесткостями - это два альтернативных способа выполнить первый абзац п.8.1.17.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 09:32
#370
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если эта проблема есть в металле, почему бы ей не быть и в железобетоне? В металле ее, похоже, решают, вырезая кусок схемы, и тем самым отбрасывая посторонние формы, чтобы расчетную длину не портили.
Я думаю, реально оценить "расчетные длины" можно так (случай плоской рамы):
1. Считаем ж.б. раму по упругой схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N.
2. Считаем ж.б. раму по физически и геметрически нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd.
3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi,
где fi - коэффициент продольного изгиба, полученный с учетом нелинейности и всех прибамбасов в соответствии с п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 до фразы "Допускается расчетную длину...".

Из полученного коэффициента fi можно вычислить условную "расчетную длину" обратным ходом для упругой задачи по формулам (8.14) и (8.15) СП 63.13330.2018.

Вангую, что полученный таким образом коэффициент продольного изгиба колонн даже в составе рамы будет примерно соответствовать п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 (по СП будет запас), никаких запредельных расчетных длин не появится.

P.S. В идеале, конечные деформированные схемы следует проверять на упругость по касательным модулям деформирования (на случай наличия центрально-сжатых элементов).

Последний раз редактировалось nickname2019, 18.10.2020 в 12:49.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 10:08
#371
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах.
В железобетоне формулы для определения Ncr получены на основе исследования шарнирно закрепленных стоек нагруженных продольными силами с постянным начальным эксцентриситетом по длине. В стойках с другими граничными условиями учет продольного изгиба дает некоторую погрешность в запас надежности при условии, что расчетная длина стойки определена из классического расчета на устойчивость.

Просто определить расчетные длины можно только для отдельно закрепленных элементов, на расчетные длины и начальные эксцентриситеты которых жесткость и неупругая работа существенно не влияют.

Для других сжатых элементов статически неопределимых систем вычисление расчетных длин связано с большой неопределенностью предпосылок. Критическую силу рассматриваемой стойки можно найти следующим образом. Повысить до критической продольную силу рассматриваемой стойки, либо увеличиваю до критических значений продольные силы всех связанных стоек пропорционально внешним силам. Но только в обоих случаях получатся различные значения расчетных длин. Было предположено, что правильное значение расчетной длины должно зависеть от соотношения продольных и поперечных воздействий. Также расчетные длины зависят от от соотношения жесткостей и продольных сил других стоек. Помимо всего прочего если расчетные длины определять исходя из соотношения моментов из деформированной и не деформированной схемы, то расчетные длины будут зависеть от места расположения расчетных сечений, процента армирования и др. факторов.

Всё это не позволило создать общую методику определения расчетных длин.

В нормах приведены некоторые значения расчетных длин основанные на некоторых расчетах и соображениях подтвержденных практикой проектирования и эксплуатации.

Поэтому, если
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
красота в почете
, то лучше перестраховаться, либо в особых случаях отстоять более безопасное решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 12:43
#372
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Всё это не позволило создать общую методику определения расчетных длин.
Она вкратце приведена в посте #370. Хотя вычисление расчетных длин уже становиться искусственным, достаточно вычислить коэффициент продольного изгиба - и его как раз и можно нормировать (а не "гибкость").
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 14:11
#373
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
полученный таким образом коэффициент продольного изгиба колонн даже в составе рамы будет примерно соответствовать п. 8.1.17 СП 63.13330.2018
В вышеупомянутой теме именно этим способом получены коэффициенты 5.0 для колонн в свободной раме.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
вычислить условную "расчетную длину" обратным ходом для упругой задачи по формулам (8.14) и (8.15) СП 63.13330.2018.
В той же теме получилось, что нельзя, потому что формула 8.14 слишком сильно врет. От этого даже в консольной колонне вместо 2.0 легко насчитать коэффициент от 1.8 до 2.2.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В железобетоне формулы для определения Ncr получены на основе исследования шарнирно закрепленных стоек
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В нормах приведены некоторые значения расчетных длин основанные на некоторых расчетах
В обоих случаях там сходу опознаются формулы и значения из учебников по сопромату (только что жесткость в них подставляется с учетом арматуры, ползучести и трещин). Точно такая же формула есть в СП по деревянным конструкциям. Из такой же формулы получен коэффициент продольного изгиба в СП по стальным конструкциям.

И так же сходу видно, что для свободных рам значения расчетных длин пропущены. Как минимум это повод поискать потерянные величины самостоятельно. А для связевых схем, конечно, проще брать нормативные значения.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 15:02
#374
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В вышеупомянутой теме именно этим способом получены коэффициенты 5.0 для колонн в свободной раме.
Имхо, что то не то. В нормальной ж.б. раме приращения эксценриситетов с учетом геом. нелинейности не должно быть таким большим.
Видимо, нужно так:

1. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N.
2. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ и ГЕОМЕТРИЧЕСКИ нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd.
3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi.
Тогда fi будет отвечать за приращения эксцентриситета при влиянии только продольного изгиба. В посте #370 я умудрился учесть в нем еще и влияние нелинейности работы ж.б. Нелинейность в железобетоне действительно будет давать большие прогибы, а вот продольный изгиб в обычной раме должен давать незначительное влияние.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:17
#375
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Она вкратце приведена в посте #370.
Ну если считаете, что это методика, то защитите кандидатскую)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:20
#376
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А для связевых схем, конечно, проще брать нормативные значения.
Так их и надо компоновать таким образом.
Ну или ядровые жёсткости предусматривать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi.
Тогда fi будет отвечать за приращения эксцентриситета при влиянии только продольного изгиба.
Я не могу понять для каких целей определять коэф. продольного изгиба если нормы того не требуют?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну если считаете, что это методика, то защитите кандидатскую)
Тоже мысль мелькнула о научной работе.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:36
| 1 #377
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Ах, ща как подолью масла в огонь)). Формула Эйлера в общем виде Ркр=π(степень)2EJmin/l(степень)2, а что же молчите о формуле Тетмайера-Ясинского?? Обе формулы имеют предел применимости, про затасканного Эйлера уже говорилось. Ну, ииии.. все в курсе, что формула Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ. To be continued..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:40
#378
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ
- бесполезно. Я сто раз уже говорил, что расчётная длина без Эйлера и упругости не имеет смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:42
#379
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я не могу понять для каких целей определять коэф. продольного изгиба если нормы того не требуют?
нормы как раз требуют см. формула (7.6) СП 63.13330.2018 (для сложных случаев). Просто при нелинейном расчете значение этого коэффициента можно получить "напрямую", а не через соотношение N и Ncr.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:46
| 2 #380
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


СП прям как Библия.. А может, я писал этот пункт))? Ошибся чуток, в следующей редакции перепишу))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22