ge - прав. Только несколько предостережений. поскольку сам недавно столкнулся: 1. Два расчета по ВСН (по графикам и аналитически) дают достаточно большие расхождения. 2. Лучше связаться со специальной геотехнической организацией, которая бы в случае необходимости забивки свай ближе 25м (нормируется этим ВСН) проводила бы мониторинг с подписья актов о невлиянии забивки на существующее сооружение. 3. При необходимости обойтись буронабивными или буроинъекционными (если грунты не водонасыщенные) с извлекаемой инвентарной обсадной трубой. Так чтоб в пробуренные скважины не выперло грунт (находящейся в напряженном срстоянии) из под фундамента существующего здания, что естественно может провести к непрогнозируемым просадкам. :shock: Успехов
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
1.можно еще наш ТСН посмотреть 2.следует проектно оценить влияние нового здания на дополнительные осадки сущ. независимо от технологии 3. хорошие результаты дают сваи НАБИВНЫЕ (без бурения - процесса образования скважины с извлечением грунта) получаемые путем вдавливания закрытой обсадной трубы (лучше с теряемым наконечником).
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
ДПМ Регистрация: 06.04.2007
С Урала
Сообщений: 40
|
Здравствуй TuDim
Я что-то слышал о гидромолотах Новосибирского завода. Производители утверждают, что сейсмическое воздействие на соседние здания при забивке свай таким способом минимальны. И согласен с Operkot Что Вам мешает использовать буровые технологии. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Kyiv
Сообщений: 12
|
Коллеги, не морочьте себе одно место, применяйте машину для вдавливания свай. Самые маленькие можно даже занести в подвал существующего здания и напихать свай для укрепления фундамента. Подробнее см. http://www.specstroy-d.sdrom.ru/ - это "Жемчужина у моря"
|
|||
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
zsa
В лидерные, то в лидерные - они конечно снижают, вот только нужны численные характеристики снижения динамики на существующее сооружение и без исследования (инструментальных замеров и последующей их оценки) этого не сделать. Грунт на грунт не приходится. Глины твердые - одно. Текуче-пластичный суглинок - другое. А потом с лидерными скважинами сразу надо вводить понижающий коэффициент 0,6. Длина забивной сваи сразу увеличивается. А методов снижения влияния динамики - вагон. Лидерные, траншеи заполненые водой или песком и т.д. И еще: особенно внимательно с существующими кирпичными зданиями и сооружениями. Они чрезвычайно чувствительны к разности осадок, а если еще и высокие... Кирпич - хрупкий. По нему сразу трещины, чуть что.
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Спрошу здесь.
В ВСН 490-87 Зависимость допустимого расстояния [r] от показателя [лямбда] представлена в двух графиках. Никаких конкретных указаний где какой применять я не нашел. Могу только предположить, что левый для вибропогружаемых свай/шпунтов, а правый для забивных. Может у кого-нибудь есть скан? Глядишь он прольет свет |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: посмотрел на дату сообщения. вот это я даю Летун-космический, при пристройке рекомендую гидромолот взамен дизеля. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Я очень надеюсь, что вы пошутили
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я рекомендую Titan DTZ 428! Но мои рекомендации мало кого интересуют. Последний раз редактировалось Летун-космический, 29.03.2016 в 11:13. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Добрый день! Подскажите, в каких нормах прописаны рекомендации по забивке свай вблизи строящихся зданий? В 30м от будущего свайного поля строится монолитно-каркасный многоэтажный жилой дом.
Последний раз редактировалось Sigrlin, 16.07.2019 в 17:20. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
В абсолютном большинстве случаев на таком расстоянии бить сваи совершенно безопасно. |
|||