| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполнить пристрой к кирпичному зданию?

Как правильно выполнить пристрой к кирпичному зданию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2019, 15:25 #1
Как правильно выполнить пристрой к кирпичному зданию?
Klemion
 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56

Здравствуйте!

Есть 2хэтажое кирпичное здание, с продольными несущими стенами, толщиной 640мм, вентфасад. Наружные фундаменты - ленточные, блоки ФБС, ширина подошвы - 900мм, Высота этажа - 3.3м Первый этаж - полы по грунту.
К нему планируется пристроить 2хэтажную часть размерами 12х12м, с несущими стенами в поперечном основному здании направлении (3шт). Стены из кирпича 380мм, Высота этажа 3.3м. Несколько усложняет ситуацию то, что в существующей части нет подвала, а под пристраиваемой он необходим, высотой 2.5м. Решили уйти ступеньками на нужную высоту (пунктиром на разрезе) выдерживая 0.5м от пола до низа подошвы. Грунт - глинистый (изыскания пока не готовы).

Интересует такой вопрос. Логика подсказывает что надо сделать деформационный (осадочный) шов, но мое мнение и мнение коллеги расходятся. Он предлагает сделать пристрой по первому варианту, т.е. вдоль стены существующего здания сделать стену пристраиваемого. Я склоняюсь ко второму варианту, без этой стены, обосновывая это тем что отношение высоты стены к толщине получается в районе 8,7м, а предельное отношение 25*0,8 (при l=24м>3,5H=11,6). Правильно ли я мыслю, или же все таки мой коллега прав?

И еще более важный вопрос - вот сколько в универе учили, всегда говорили что такие пристройки "отпадывают" от здания. И оно вроде бы понятно, грунт у самого здания уже уплотненный, там осадка меньше, а на свободном конце больше. Но меня интересует - как тогда вообще пристраивают здания? Как это рассчитать, как минимизировать раскрытие этого осадочного шва вверху здания?

Также интересует как сделать кровлю в данном случае? У существующего здания кровля 4хскатная, деревянная, архитекторы хотят кровлю пристроя объединить с существующей. Это вообще возможно сделать? Поидее ведь осадочный шов и на кровлю должен уходить.

Вложения
Тип файла: pdf Пристрой.pdf (10.2 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез.pdf (14.2 Кб, 204 просмотров)

Просмотров: 3394
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2019, 16:52
#2
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


За 2 дня и ниодного ответа?
Klemion вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2019, 17:53
#3
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Это еще что. Люди неделями в очереди ждут, пока специалисты не освободятся.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Пока никого нет, попробую развлечь. Стенка, за которую переживает ваш коллега-она придает общую жесткость пристройке. Шов будет, без него никак. Соответственно, его надо будет как-то и чем-то облагородить, чтоб не дуло. На разрезе очень хорошо видны ступеньки подвала, вот только самого подвала не видно, наверное в дефпойтнсе начерчен.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 12:02
#4
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Это еще что. Люди неделями в очереди ждут, пока специалисты не освободятся.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Пока никого нет, попробую развлечь. Стенка, за которую переживает ваш коллега-она придает общую жесткость пристройке. Шов будет, без него никак. Соответственно, его надо будет как-то и чем-то облагородить, чтоб не дуло. На разрезе очень хорошо видны ступеньки подвала, вот только самого подвала не видно, наверное в дефпойтнсе начерчен.
Согласен, стенка придает жесткости, но меня смущал вопрос как пристроить эту стенку вдоль существующего фундамента, на той же глубине что и существующий? Там же подошва существующего здания торчит. Поэтому и прошу совета как разумнее всего решить этот вопрос. И вопрос с неравномерной осадкой
Стык двух стен думал закрыть каким нибудь декоративным уголком, делали уже такое на одном из объектов. Ну а снаружи все равно вентфасад будет.

На счет разреза немного не понял. Прямоугольники толстой линией - примерный контур фундаментных плит. Пунктиром - пол подвала.
Klemion вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2019, 12:32
#5
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


зачем делить шкуру не убитого медведя. геологии нет, четкой привязки фундаментов существующего и проектируемого здания -нет, состояние фундамента и сущ. конструкций сущ-го здания -нет. Фантазировать и "проектировать" сказки можно долго. может вы на третьем остановитесь варианте - среднее между 1 и 2 =консольное примыкание.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 08:53
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Мы на 10 этажке делали так, монолитная стена являлась и сразу консольной балкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 253
Размер:	69.4 Кб
ID:	214624  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 09:27
#7
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Ну это классика. Как вы собиаетесь делать фундамент пристроя на отметке ниже существующего? Не боитесь что просядет участок стены сущ. здания в месте стыковке пристроя? Я бы на вашем месте отказался от подвала и сделал как предложили в 6 посте.
Vasisualiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 09:45
#8
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Мы на 10 этажке делали так, монолитная стена являлась и сразу консольной балкой
А прогон получается держал эту самую кирпичную стену?


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Как вы собиаетесь делать фундамент пристроя на отметке ниже существующего?
Мы постараемся отодвинуть "высокую" часть подвала как можно дальше от существующего фундамента, а возле самого фундамента сделаем отметку пола подвала на 0.5м выше подошвы. Отказаться от подвала полностью все равно не сможем.
Klemion вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 10:16
#9
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Klemion Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Demmer
Мы на 10 этажке делали так, монолитная стена являлась и сразу консольной балкой
А прогон получается держал эту самую кирпичную стену?
Так точно, монолитную стену подвала посчитать как консольную балку от сосредоточенной нагрузки от кирпичной стены

Последний раз редактировалось Demmer, 29.05.2019 в 10:26.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 10:34
#10
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Так точно, монолитную стену подвала посчитать как консольную балку от сосредоточенной нагрузки от кирпичной стены
А наверное возможно же выполнить тоже самое только сборными блоками? у меня "выступ" подошвы существующего фундамента за грань блоков всего 15см, и там даже сборных поидее должно хватить?
Klemion вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 10:38
#11
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Ну тогда вам нужно сделать подвал в виде замкнутого короба размерами меньшими чем первый этаж по длине, а уже первый этаж удлиннять за счёт консоли, либо плиты, которая обопрётся на несущую конструкцию существующего здания. Ну как-то так.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 10:49
#12
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Klemion Посмотреть сообщение
А наверное возможно же выполнить тоже самое только сборными блоками? у меня "выступ" подошвы существующего фундамента за грань блоков всего 15см, и там даже сборных поидее должно хватить?
Ну если 15 см я бы тогда сделал так, но не стал бы укладывать блоки консольно, если вдруг что случится не дай бог, то расчетом не обосновать, и стену уменьшил бы в подвале как написали постом выше, нарисовал не в масштабе строго прошу не судить)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 132
Размер:	35.2 Кб
ID:	214626  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2019, 14:07
#13
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Klemion Посмотреть сообщение
всегда говорили что такие пристройки "отпадывают" от здания
Еще сущ. здания трещат в результате возведения пристроек, иногда еще на стадии откопки котлована.
Знаю случай обрушения стены зания (по иронии судьбы крупного стройтреста) после откопки котлована до уровня подошвы.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2019, 15:59
#14
Klemion


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 56


Vasisualiy, Demmer, Спасибо за советы и примеры технических решений!

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Знаю случай обрушения стены зания (по иронии судьбы крупного стройтреста) после откопки котлована до уровня подошвы.
Как появится геология обязательно рассчитаем, выдерживает ли грунт под подошвой при откопке котлована. Да и копать до самой подошвы по всей ширине пристроя наверное не придется, полметра то все равно останется.
Klemion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выполнить пристрой к кирпичному зданию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как технологически правильно выполнить узел оконного откоса Frederiks1 Прочее. Архитектура и строительство 4 15.12.2018 05:07
Как правильно выполнить данный узел стыка колонны с балками и со связью FRAER Металлические конструкции 44 16.03.2018 13:51
Как правильно выполнить ремент ригеля singstud Железобетонные конструкции 14 23.03.2015 21:23
Как правильно выполнить пристройку к существ . зданию? Высота 8,1м, ширина 3,4м? RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 1 30.04.2012 22:32