Непрочитано 03.10.2019, 10:51 #1
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием?
Устинов
 
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 1

Добрый день!

Есть актовый зал в бывшем здании колледжа, который планируется использовать под площадку для стеллажей с нагрузкой до 800 кг на точку, стойки расположены на расстоянии больше 1м.

Под актовым залом находится цокольный этаж. Полупустотные плиты перекрытия 6.0х1.2х0.22м, стоят на колоннах, нагрузка распределяется ригелями. Марка плиты неизвестна, соответственно, без экспертизы не можем узнать предельную допустимую нагрузку. Посмотрел по таблицам, расчетная нагрузка на аналогичную плиту 800 кгс/м2.

В ходе обсуждения пришли к 3м вариантам решения:
1) Заказать обследование плит перекрытия и там уже действовать исходя из рекомендаций (самый адекватный вариант, но скорее все будет отклонен)

2) Устройство полусухой стяжки м300, h=100мм, армирование микрофиброй.
Стяжка будет нагружать плиту на ~180кг/м2.
Конструкция будет передавать вес на плиты перекрытия, своим весом только уменьшит полезную нагрузку на плиту.

3) Залить бетон Б25, h=100мм, армировать сеткой 5х100х100 с микрофиброй. Нагрузит плиту на ~250кг/м2.
Такая конструкция, по предположениям, равномерно распределит вес на плиты перекрытия и вроде как не сильно уменьшит полезную нагрузку, даже учитывая больший собственный вес.

Собственно, вопрос: третий вариант все- таки перераспределит часть нагрузки или полностью передаст ее на плиту? И какие решения еще можно было бы применить в данном случае?
Просмотров: 1499
 
Непрочитано 03.10.2019, 12:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Можно работать с
Цитата:
Сообщение от Устинов Посмотреть сообщение
с нагрузкой до 800 кг на точку
но проблемы это не решит в связи с изменением функции помещения и нагрузок по СП 20.
В ходе обсуждения можно было отдать работу проектировщикам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 06:01
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Для начала заказать обследование, гадать про несущую способность не надо.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.10.2019, 07:19
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Инструментальное обследование с определением несущей способности плит и ригелей однозначно.
А насчет усиления сверху я бы сомневался, как обеспечите совместную работу нового и старого бетона?
Плиты предпочтительнее усиливать снизу, в том числе можно композитными материалами (СП 164.1325800.2014)
Ригели и консоли колонн тоже, возможно, придется усиливать.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом? никита125 Прочее. Архитектура и строительство 24 25.07.2016 18:39
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? msv_mnv Железобетонные конструкции 19 09.07.2013 17:49
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м sagitron Железобетонные конструкции 25 16.11.2012 12:25
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. sws750 Основания и фундаменты 31 21.06.2012 15:50
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41