| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2019, 10:51 | #1 | |
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием?
Регистрация: 03.10.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1499
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Можно работать с но проблемы это не решит в связи с изменением функции помещения и нагрузок по СП 20.
В ходе обсуждения можно было отдать работу проектировщикам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Инструментальное обследование с определением несущей способности плит и ригелей однозначно.
А насчет усиления сверху я бы сомневался, как обеспечите совместную работу нового и старого бетона? Плиты предпочтительнее усиливать снизу, в том числе можно композитными материалами (СП 164.1325800.2014) Ригели и консоли колонн тоже, возможно, придется усиливать.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая допустимая нагрузка на балконную плиту в монолитном доме с 1 свободным концом? | никита125 | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 25.07.2016 18:39 |
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 19 | 09.07.2013 17:49 |
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м | sagitron | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2012 12:25 |
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. | sws750 | Основания и фундаменты | 31 | 21.06.2012 15:50 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |