14.10.2019, 17:12 | #1 | |
Где расчетные сечения у колонны с капителью?
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 2613
|
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120
|
Здравствуйте. Думаю, что если капитель будет заливаться совместно с плитой, то длину анкеровки стоит считать от места стыковки колонны и капители, если капитель заливают совместно с колонной, то от места стыковки капители и плиты.
Последний раз редактировалось AlexBud, 15.10.2019 в 09:35. Причина: Решил добавить информацию |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Надо знать диаметры арматуры, размеры конструкций на данных сечениях, усилия в колоннах N и M.
Если арматура стоит на N, то длина анкеровки одна, если на M, то другая. То, что рядом паркинги построены по другому, это не дело чести, это дело проектировщика, законов природы и техногенных факторов. Это же наверняка стилобат, там пожарные машины могут скапливаться. Это редкий случай, но бывает. Количество пожарных машин тоже разное от пожара к пожару. Так что одно и тоже решение на разных паркингах может стоять 300 лет, а где то запылает посильнее, налетят пожарные и стилобат возьмет да обвалится. Кстати, кое где даже от снега бывает падает. Это не стилобат, но к примеру - где то стоит, а где то происходит тот самый нежданчик. А вот это уже стилобат Кончайте сравнивать с соседями, это опасная глупость. ----- добавлено через 28 сек. ----- это не имеет значения
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 15.10.2019 в 09:48. |
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Доброго времени суток!
По старой доброй традиции отвечаю на свой собственный вопрос (приложения) По поводу того "смотреть, как сделано у соседа": 1) это два наших же паркинга - те же пролеты, те же стилобаты, те же нагрузки (я же КР/КЖ принимал). Но класс бетона ниже, армирование колонн меньше, размеры колонн меньше, армирование стилобата меньше. Почему? Потому, что люди почитали, что такое особые нагрузки и особое сочетание (факторы, вызванные пожаром). А тут (что уж там, расскажу) нашлись "изобретатели", которые берут арматуру по максимуму, унифицировав в большую сторону из "ручного" расчета по Байкову, по формулам, которые даже не поняли (даже по формулам куча ошибок). Посчитали анкеровку и перепуск для этой арматуры, считая, что она на 100% от Rs работает. Кроме того, "умудрились" взять полную нагрузку от пожарных авто с коэф. надежности, как для автотранспорта, да протащили эту нагрузку по РСУ, как длительную (привет раскрытие трещин) Ну и теперь просто расчетами свои решения обосновать не могут. 2) как известно, все наши (и не только наши) нормы это - результат эксперимента и обычай сложившейся практики. И пусть каждый "лобирует" свои проверенные временем решения, в нынешней ситуации на рынке остается тот, кто строит дешевле и быстрее. 3) если когда нибудь придется защищаться в суде (ни дай Бог) по вопросу экономичности решений. Обычай сложившейся практики и "ручной" расчет будут для судьи весомее любых полей армирования из SCAD (проверено дважды на личном опыте) Всем спасибо за участие! Господин, модератор, прошу закрыть тему! (ну или пусть весит. Может кому пригодится) |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
т.е. шов между капителью и плитой ничего не меняет для анкеровки арматуры колонны. Цитата:
Может быть эти проектировщики не умеют считать, может те не умели, может вы не умеете, мы не знаем. Не надо напирать здесь бездоказательно, с этим вы там у себя практикуйтесь, здесь нет психологов что бы выслушать и посочувствовать, здесь инженеры на вопросы отвечают, если хотят.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Расчетные сечения колонны на отметке минус 1.800, но (!) Вам нужно учитывать технологию производства работ.
Действительно, если залить капитель с колонной, а потом залить плиту, то по сути дела никаких моментов плита на колонну не передаст(за исключением эксцентриситета опирания). Она быстрее выпучится над ц.т. колонны и даст трещину. Будет шарнир как для плиты так и для колонны. Если залить колонну, а потом капитель с плитой, то совсем другое дело. Конструкция перекрытия будет единая - монолитная с опиранием (точечным) на оголовок колонны на отметке минус 1800. И в данном случае, стержни колонны которые замонолитят в теле бетона капители и плиты, будут являться надежной анкеровкой, что с пластиной, что без...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Явная переоценка расчетного сопротивления бетона на растяжение, вкупе с недооценкой силы трения бетона о бетон и армирования капители.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Доброго времени суток, на мой взгляд, от сечения где принятый диаметр арматуры (ф25) не требуется по расчету.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Цитата:
Сергей, и это правильно. Я лишь высказал свое понимание. Могу и ошибаться, но тогда детально надо рассматривать все эти узлы, армирование, сцепления и прочее... Убежден, что подобного рода капители лучше заливать вместе с плитой, и как бы считать их частью плиты, нежели колонны.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Если чего то не видно, это не значит что этого не существует. Вам например видно арматуру плиты перекрытия? Может ее не существует и мы тут напрасно рассуждаем сработает ли капитель?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия на стальные колонны круглого сечения и серия с чертежами блоков фундаментных болтов под круглые колонны | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.08.2015 23:16 |
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна | Tyhig | Железобетонные конструкции | 11 | 30.04.2015 10:13 |
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения | Combo breaker90 | Железобетонные конструкции | 47 | 15.07.2014 19:00 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
Проблема с подбором сечения колонны. Лира СТК 9.6. | Игорь С. | Лира / Лира-САПР | 8 | 05.04.2012 20:12 |