| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2010, 14:28 #1
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.
Jean Pauls
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6

Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.
По заданию у меня металлический каркас и фундамент - монолитная плита, но загвостка в том что под одной частью есть подвал а под другой нет. "Части" из-за того что есть сквозной проезд.
Вот мое решение (см. рисунок)
Скажите имеет ли место такое решение, или подскажите стоящее пожалуйста.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (212.1 Кб, 483 просмотров)

Просмотров: 2701
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:32
1 | #2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


надо посчитать и посмотреть разность осадок и при расчете учесть влияние на фундамент низкой части от высокой части. А грунт под подошвой один и тот же получился?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:35
#3
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


дело в том что я фундамент считать не буду, мне здесь важно знать будет ли жить такое решение или нет, еще меня волнует пустота в от перекрытя первого этажа до плиты в 1,7 метра.
Jean Pauls вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:41
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Расстояние по высоте между низом двух фунд. плит регламентируется нормами в зависимости от характеристик грунта и давления от фунд. плит, и не факт, что высота 1,7 м будет такой.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:49
#5
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


А если в моем случае расстояние от одной фунд. плиты до другой 4м это может освободить меня от этого регламента?
Jean Pauls вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:54
1 | #6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Jean Pauls
Если район несейсмический, то проверив требование п.2.33 СНиП 2.02.01-83 и требование о разности осадок, такое решение вы сможете провести через экспертизу
Romka вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:56
1 | #7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


И еще по поводу левой части здания почитайте п. 2.25..... того же СНиП.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 15:14
#8
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


Спасибо всем что откликнулись на мой вопрос
Jean Pauls вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47