| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2020, 21:48 | #1 | |
Оценить узел «фундаментная плита – балка»
Регистрация: 08.02.2020
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 1460
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
|
Я считаю, что у Вас полноценная армированая балка, на упругом основании. Армируется как полноценная балка. Продольная арматура фплиты (идущая вдоль балки) на мой взгляд лишняя. Осн арм-ие фплиты не будет большим (она гибкая), диам10-12 максимум. Нижнюю арм-ру завести на опору, верхнюю заанкерить в балке.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
limpro, выглядит солидно,... а что сверху? вряд ли частный дом (плита 300 да еще и с ребром 800)
арматуру верхней сетки тоже можно завернуть в хомут. вообще армирование балки наверное должно быть солиднее фона плитной части. согласен что есть "лишняя" арматура в середине сечения ребра арматура плитной части нормально анкеруется? может быть дать удлиненные пэшки у торца |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование пирамиды продавливания. АЖТ. Один ведомый узел принадлежит разным ведущим узлам. | G-E-K | SCAD | 31 | 06.12.2016 15:43 |
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. | fox-nox | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2015 18:14 |
Узел сопряжения монолитно перекрытия с поясом | Artem33 | Железобетонные конструкции | 5 | 10.12.2014 18:42 |
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту | Татарочка | Железобетонные конструкции | 14 | 02.12.2013 10:35 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |