Обрамление проемов в монолитных стенах
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 27836
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844
|
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций. 1978г
п.3.141 Отверстия в плитах стр. 138 Отверстия значительных размеров а ж/б плитах панелях и т.д. должны окаймлятся дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (которая требуется по расчету как сплошая). и т.д. Это руководство есть в даунлаоде. |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Сообщений: 31
|
Алекс М ! На основании пректных решений у финов, я в их "КЖ "встречал армирование 2ф16А-111 по периметру проема с анкеровкой на простенки-500мм ,поперечное армирование выполнено п-шками ф6А-111 с шагом 200мм .Толщина стен -240мм .Размеры проем ов-2500 *2100.Армирование стен выполнялось 2ф12А-111#200.
|
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
СНиП БиЖБК
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
все то верно анписано, и в снипе и в руководствах такая формулировка есть, я ее уже с закрытыми глазами там найду, все меня туда отправляют. а вот например сколько этих стержней должно быть по периметру? проемы ведь разные. и насколько заводить стержни за грань проема? что, на 600 мм независимо от величины проема? а если они у меня 3600х2400 как быть? подскажите пожалйста, а то с этим уже 2 недели бьюсь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 7
|
А как быть с арочными оконными проемами в стенах? Подскажите кто знает, или нежно ткните носом в литературу пжалста...
Для инф. стена толщ. 600мм, Н=3000, армир-е 2ф10 А-111#200 окно 1000х1500 (R=500 арка) И еще вопрос, регламентировано ли расстояние от верха проема до перекрытия и где об этом сказано. ЗЫ. Писк юзал, но безрезультатно |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Оцените пож-та армирование обрамления проема шириной 3400мм в наружной ж/б стене толщ. 200мм. Нужно ли сделать мощнее усиление вертикальными стержнями по бокам отверстия? Если да то насколько? Неужели нужно компенсировать вырезанную арматуру?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Если расчет стены был с учетом проема, то не надо вырезанную никуда компенсировать. По расчету+конструктивно обрамление. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Обрамление именно на этот проем не считал. Нет у меня нагрузок с верхних этажей, есть только понимание что там 2 этажа каркасника с пролетами менее 6 м. А интересует меня обязательно ли условие компенсации вырезанной арматуры. Ну и просто может какие-то комментарии к проему (редко делаю ж/б стены) |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||