Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон)
Ozzy
 
Архитектор
 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 8

Суть в следующем (извените, но кратко не получилось изложить) :
встроенные помещение Дизель-генератора, согласно НТПД-90 п3.4, отделяются от смежных помещений несгораемыми стенами 2 типа и перекрытиями 3 типа. Сложность заключается в том, что, здание уже построенно, ограждающие конструкции из сендвич панелей огнестойкостью EI 90, кровля не нормируется, т.к профнастил по металлическим фермам. Во встроенном помещении дизель генератора нужно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45, все бы ничего, положил балки на них несъемную опалубку из профнастила, арматура и бетон - вот тебе и перекрытие REI45, СЛОЖНОСТЬ. здание как я уже говорил построенно, сделать монолитное перекрытие сложно технически, сроки горят. Что делать?!?!
Просмотров: 31790
 
Непрочитано 09.10.2009, 22:14
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
С пожарником уже общался:" REI 45 - монолитное перекрытие и точка" заказчик не хочет делать монолит.
Вы сперва со своими пожарным и заказчиком разберитесь. Один хочет монолит, другой не хочет. Загнали ситуацию в угол. Да гипсокартоном потолок подшейте, хоть в три слоя. Что, скажете 45 минут не выдержит?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 22:29
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а зачем городить хрень. на разрезе четко видно, что для помещения дизель-генератора не требуется высота в здание, зачем тогда ставить сендвич-панели высотой до фермы?! ограничьте высоту внутренних сендвич-панелей, тогда получите доступ к перекрытию помещения дизель-генератора, чтобы выполнить монолит.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2009, 01:18
#23
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


Предлагаю перекрыть кирпичным сводом. Против кирпичной кладки пожарный инспектор возражений иметь не будет
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 07:59
#24
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


И всё же, почему не применили сэндвич?
Пропустит ли экспертиза противопожарное покрытие/перекрытие 2го типа над встройкой из кровельных сэндвич-панелей RE60 по стальным балкам?
Stark вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 08:31
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Чтоб перекрытие по стальным балкам было противопожарной преградой, стальные балки должны быть также огнезащищены. Для перекрытия первого типа клали монолит по профлисту по стальным балкам. Балки обшивать минватой нарисовали, экспертизу устроило.
 
 
Непрочитано 12.08.2014, 11:51
#26
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


С монолитом понятно.
Кто-нибудь именно сэндвич-панели как противопожарное покрытие применял?
Stark вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 13:19
1 | #27
Ю.Г.

конструктор
 
Регистрация: 12.08.2011
г.Омск
Сообщений: 6


Есть отчет об испытаниях на пожарную безопасность перекрытия 90мин Пришлите адрес - 7Мб pdf.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (4.13 Мб, 304 просмотров)
Ю.Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 18:20
#28
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


Гипсокартон-руфбаттс-гипсокартон, если память не изменяет, то кнауф заявляет EI45, сделать потолок такой нет сложности...
http://www.knauf.ru/products/turnkey...6-2b7881d791b0
вот ссылочку нашел

Последний раз редактировалось gunbin1985, 13.08.2014 в 18:48.
gunbin1985 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2020, 14:20
#29
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от gunbin1985 Посмотреть сообщение
Гипсокартон-руфбаттс-гипсокартон, если память не изменяет, то кнауф заявляет EI45, сделать потолок такой нет сложности...
http://www.knauf.ru/products/turnkey...6-2b7881d791b0
вот ссылочку нашел
нет R. предел огнестойкости – EI 45 (с применением КНАУФ-листов ГСП-А);