| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м.

Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 20:49 #1
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м.
петя333
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 14

Проектирую деревянную стропильную ферму пролетом 9,3 метра. Ферма стоит по диагонали в углу Г-образного здания, собирает нагрузку с примыкающих к ней стропил. Поэтому усилия получаются приличными: ВП -15т, НП 12т. Соединения делаю на глухарях d10, по расчету в узлах их получается очень много. К нижнему поясу фермы крепятся направляющие гипрока - потолок первого этажа. Ферму в двг прилагаю.
Вопрос:
1. Как посчитать вертикальные деформации фермы, не потрескается ли гипрок?
2. Ферма опирается на мауэрлат брус 150х150, как выполнить крепление фермы к нему? На какую нагрузку считать? Через уголок на глухарях боюсь что из-за деформаций крепеж повырывает, или ВП потрескается- что при данных нагрузках будет критично. Достаточно ли будет поставить уголок с отверстием овальным и затянуть болтом? Ведь по сути ферме деться некуда - она опирается на стену.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ферма форум.dwg (575.2 Кб, 3542 просмотров)

Просмотров: 7407
 
Непрочитано 13.03.2013, 21:15
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Узлы деревянных ферм на металлических накладках и нагелях быстро гниют. При такой нагрузке лучше и дешевле сделать ферму из гнутосварных профилей.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 21:27
#3
петя333


 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 14


Injener-81,
Я сам не любитель деревяшек - прогибы большие, деформации связанные с влажностью. Металл с точки зрения крепежа удобнее значительнее. Просто все фермы здания деревянные, одна из металла - как белая ворона будет выглядеть, имхо.
петя333 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 23:33
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Все нормально. При деревянных стропилах и Г-образных зданиях угловые фермы приходится делать из металла. Обычная проектная практика.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2013, 23:57
#5
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Уважаемый друг, надо узел решать на лобовой врубке верхнего пояса в нижний, а свес кровли выполнять нашивкой, из дополнительной кобылки) А вообще узел опирания на мауэрлат классический, смотри нововый СП по деревянным конструкциям. Касаемо нагелей, лучше применять оцинкованные саморезы) Не слушай ни кого, на таком пролете прогиб будет обеспечен, высотой фермы. А потолок из гипсокартона, лучше делать на металлокаркасе предварительно прикрепив на подвесах непосредственно на ферму) А касаемо огнестойкости дерева, то металл и рядом не валялся, дерево на 50% обгорает и будет стоять, а металл без огнезащиты 10 мин не простоит.
rpahan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 01:00
#6
петя333


 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 14


rpahan,
лобовую врубку посчитал, получилось, что сечения НП и ВП надо увеличивать с 175х100 до 175х175, что как мне кажется не разумно. Плюс длина плоскости скалывания должна быть примерно 500мм, что не допустимо по геометрии кровли. Кобылка в любом случае будет, длина ВП соответствующая.
Насчет СП - тоже самое, что и СНиП 80го года, приложения добавились только, узлы не нашел.
петя333 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 09:40
#7
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Что за мода выкладывать файлы в Автокаде, чтобы получить совет.
Выкладывайте в PDF или картинкой. Многие смотрят с планшетников, а вот у меня, например нет автокада ВООБЩЕ, а помочь человеку хочется.
Вот не вижу чертежи, но попробую объяснить в слепую. Если не хватает длины по скалыванию, то можно нагрузку с раскоса принять в упор на отрезок швеллера, и через шпильки передать на пояс, где усилие можно будет "размазать" через нагельное соединение (будет достаточно места, количество и сечение нагелей по расчету).
jola вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2013, 22:43
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
дерево на 50% обгорает и будет стоять, а металл без огнезащиты 10 мин не простоит.
это уже не дерево, это источник химического заражения.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 11:05
#9
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
надо узел решать на лобовой врубке верхнего пояса в нижний
Почему? Вы считаете данный узел хуже?
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27