Цитата:
Сообщение от Майя Шляховая
Для зданий высотой более 10 м требуется устройство выхода на кровлю. Распространяется ли это требование на скатные кровли с уклоном высоким уклоном?
|
Требование по обеспечению подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю зданий и сооружений не зависит от уклона кровли:
http://docs.cntd.ru/document/1200101593
Цитата:
7.2 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
|
Для перемещения на кровле (в том числе с большим уклоном) пожарные подразделения используют различную пожарную технику - стационарную
http://docs.cntd.ru/document/1200072081 и переносную
http://docs.cntd.ru/document/1200072330 http://docs.cntd.ru/document/1200007105. В том числе на работе на высоте используют лестницы-штурмовки и пожарные пояса с карабинами.
Цитата:
Сообщение от Майя Шляховая
При каком уклоне кровли допустимо перемещение по ней без специальных приспособлений?
|
Крайне философский вопрос:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F1%F2%E8%EA%2A