Цитата:
Сообщение от kolurfdsl
Вопрос в современном решении подобного узла. Гидрошпонки допускают отклонение в сторону не очень большое, при разности осадок и других возможных подвижках здания приямок может отойти в сторону . Стены приямка из монолитного ж.б бетона, то есть стена вплотную примыкает к зданию. Заложить там бентонитовый шнур? он скользить не будет, изкрамсается весь . Сделать компенсатор из рулонной гидроизоляции? щели в приямок найдутся. Сверху козырёк, а в грунте гидроизоляцию надо обеспечить.
|
Гидрошпонки тут не применяются. Бентонитовый шнур бесполезен. Обычно в приямках нет необходимости обеспечивать абсолютную гидроизоляцию, достаточно обычного покрытия мастикой, а в местах примыкания к стенам - прокладка из ЭППС 20-30 мм, гернитовый шнур, герметик. При высоком УГВ должен выполняться дренаж.