| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?

Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2019, 10:04 #1
Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?
kolurfdsl
 
Москва
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 19

Раньше делали деф.шов просмолённую доску 20 мм. Приямок стоит отдельно от здания и осадки разные. С одной стороны давит грунт на стены приямка, прижимает приямок к зданию. И это шло в сериях для сборняка у которого поверхность бетона уже более менее гладкая. Ж.б приямок мог скользить вдоль этой доски и при этом была обеспечена гидроизоляция.

Вопрос в современном решении подобного узла. Гидрошпонки допускают отклонение в сторону не очень большое, при разности осадок и других возможных подвижках здания приямок может отойти в сторону . Стены приямка из монолитного ж.б бетона, то есть стена вплотную примыкает к зданию. Заложить там бентонитовый шнур? он скользить не будет, изкрамсается весь . Сделать компенсатор из рулонной гидроизоляции? щели в приямок найдутся. Сверху козырёк, а в грунте гидроизоляцию надо обеспечить.
Просмотров: 393
 
Непрочитано 05.09.2019, 09:46
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,486


Цитата:
Сообщение от kolurfdsl Посмотреть сообщение
Вопрос в современном решении подобного узла. Гидрошпонки допускают отклонение в сторону не очень большое, при разности осадок и других возможных подвижках здания приямок может отойти в сторону . Стены приямка из монолитного ж.б бетона, то есть стена вплотную примыкает к зданию. Заложить там бентонитовый шнур? он скользить не будет, изкрамсается весь . Сделать компенсатор из рулонной гидроизоляции? щели в приямок найдутся. Сверху козырёк, а в грунте гидроизоляцию надо обеспечить.
Гидрошпонки тут не применяются. Бентонитовый шнур бесполезен. Обычно в приямках нет необходимости обеспечивать абсолютную гидроизоляцию, достаточно обычного покрытия мастикой, а в местах примыкания к стенам - прокладка из ЭППС 20-30 мм, гернитовый шнур, герметик. При высоком УГВ должен выполняться дренаж.
Liam на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать деформационный шов между ж.б приямком и стеной здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами Anatoly11111 Машиностроение 33 20.06.2017 13:29
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. Игорь13 Основания и фундаменты 11 23.04.2013 18:53
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35