Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2019, 00:06 #1
Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет. Изучаю вопрос армирования колонн, читаю «Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)»
Поймал себя на мысли, что не совсем понимаю п.3.63
Цитата:
3.63. Концы продольных рабочих стержней, не привариваемые к анкерующим деталям, должны отстоять от торца элемента на расстоянии не менее:
10 мм - для сборных колонн длиной до 18 м включительно;
15 мм - для сборных колонн длиной более 18 м, а также опор и мачт любой длины;
15 мм - для монолитных колонн длиной до 6 м включительно при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно;
20 мм - для монолитных колонн длиной более 6 м при диаметре стержней арматуры до 40 мм включительно.
Торцы поперечных стержней сварных каркасов колонн должны иметь защитный слой не менее 5 мм
Я всегда думал, что продольная арматура ставится непосредственно на "дно" колонны. Допустим, на поверхность перекрытия под колонной. Но, согласно этого пункта нужно делать отступ. В "Пособие Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" про это ничего не сказано и судя по графическим примерам - отступа там нет.

Как правильно? Или тут речь только про отступ сверху (защитный слой с торцов)?
Просмотров: 419
 
Непрочитано 09.09.2019, 10:46
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,716
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Как правильно? Или тут речь только про отступ сверху (защитный слой с торцов)?
ага
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 10:52
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 257


В этом же руководстве есть пункт, что для удобства монтажа продольные стержни подколонников (или колонн - надо посмотреть) рекомендуется ставить на бетонную подготовку.
Так что не парьтесь
Ну и раз начали изучать вопрос, то внесу свои 5 копеек:
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры(к старому СНиПу 2.03.01-84):
5.37 (5.9). Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия: до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм."

То есть функция з.с. по торцам - не только как мероприятие против коррозии, но и для возможности и удобства монтажа. В вашем случае данное удобство достигается наоборот постановкой стержня без з.с.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 10:28
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,049


защитный слой должен быть везде, где надо защищать арматуру от агрессии внешней среды.
если это фундаменты, то арматура колонны или выпуски устанавливаются с пластиковыми фиксаторами на торцах, которые этот з/с и создают.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 258 10.08.2019 18:29
Как учитывать сейсмические нагрузки при расчете монолитной колонны в каркасном здании? Vadim-adyev Железобетонные конструкции 1 14.05.2018 23:29
Каково оптимальное сечение монолитной колонны и армопояса в двухэтажном доме poshuk Железобетонные конструкции 13 01.11.2013 16:28
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала rubson Железобетонные конструкции 6 30.06.2013 18:16
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26