| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)?

Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2016, 13:24 #1
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)?
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Доброго времени суток. Понимаю, вопрос из разряда сумасшедшего. Полетят ответы "стяжка не несущий слой". Но все таки попробую задать вопрос, быть может кто что знает..

Имеется здание с плоской крышей, годов эдак 1962-65. Планируется на крышу ставить некую рекламную установку. От неё нагрузка 1000 кг/м2.
Под ней пролита стяжка (у стяжки какие то эксперты определили её марку - М100) толщиной пока неизвестно, далее идет слой утеплителя из керамзита (также предполагаю что там его 400мм, скоро вскроют и глянем). И соответственно на плиту все это опирается. Ну так вот, один человек требует узнать несущую способность стяжки, на которую ставится эта рекламная установка. Все перерыл в интернете, ничего не нашел толком. Подскажите в каком направлении хотя бы двигаться? Возможно ли как то в ручном варианте рассчитать несущую способность такой стяжки? Или же без лабораторных испытаний никак не обойтись?
Просмотров: 7258
 
Непрочитано 03.02.2016, 13:42
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если стяжка армирована - это армоцементная конструкция. Если нет - можно считать ее бетонной конструкцией из мелкозернистого бетона. На то и на другое, с точки зрения материала конструкции, расчетных норм полно.
С точки зрения статической работы - это плита на упругом основании. Тоже ничего из ряда вон сложного.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 14:41
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А утеплитель какой? Я бы на стяжку не рискнул ничего ставить. Ставить надо непосредственно на плиту.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:53
#4
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А утеплитель какой? Я бы на стяжку не рискнул ничего ставить. Ставить надо непосредственно на плиту.
Керамзит вроде как (точно узнают сегодня, сказал пусть вскрывают). А имеет ли место быть что нибудь подлить в керамзит, или это бесполезно? Товарищи-торопыги-строители а точнее заказчик уже залили железобетон на стяжку, имеет ли место что нибудь предпринять, дабы не разбирать уже залитый бетон?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 207
Размер:	48.4 Кб
ID:	164678  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 15:47
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Подскажите в каком направлении хотя бы двигаться?
Первое, что, коль залили уже, определить напряжения в слое керамзита, приняв его как за среду, и сравнить с раздавливающим керамзит напряжением.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 16:24
#6
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Первое, что, коль залили уже, определить напряжения в слое керамзита, приняв его как за среду, и сравнить с раздавливающим керамзит напряжением.
По-подробнее можно пожалуйста?

С "фронта" пришла весточка. Толщина стяжки в районе 70мм, марки М100-110. Керамзит примерной фракции 20-40 поговаривают, но еще копают.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 16:35
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


\\\
Вложения
Тип файла: docx Doc1-16.docx (572.8 Кб, 112 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 17:35
#8
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Копнули строители, и оказалась оказывается минвата (говорят темного цвета, похожа на старую ППЖ). И тут я подумал...надо наверное убирать все это добро, и ставить на плиты по новой стяжке М150.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 78
Размер:	58.4 Кб
ID:	164686  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:05
#9
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Что в этом здании находится, какие там плиты лежат в покрытии? Так, между прочим: в гражданских зданиях чаще всего применялись пустотные плиты, но несущая способность их максимум 800 кг/м2... А у вас дополнительной нагрузки тонна на квадрат, помимо основной. Если плиты ребристые, тоже надо смотреть, что к чему.
У рекламных безобразий обычно достаточно большая площадь - следовательно, надо учитывать ветер, одной вертикальной нагрузкой не обойдетесь; крепления нужны, если не хотите, чтобы это кому-то на голову спланировало. На такие "мелочи" проект делать надо.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 09:21
#10
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Что в этом здании находится, какие там плиты лежат в покрытии? Так, между прочим: в гражданских зданиях чаще всего применялись пустотные плиты, но несущая способность их максимум 800 кг/м2... А у вас дополнительной нагрузки тонна на квадрат, помимо основной. Если плиты ребристые, тоже надо смотреть, что к чему.
У рекламных безобразий обычно достаточно большая площадь - следовательно, надо учитывать ветер, одной вертикальной нагрузкой не обойдетесь; крепления нужны, если не хотите, чтобы это кому-то на голову спланировало. На такие "мелочи" проект делать надо.
Вскрыты ребра плиты, два вертикально расположенных друг к другу стержня d=18 (внахлест или как это правильно назвать - спаренные быть может), по серии либо ИИ20 либо ИИ64, в общем не менее 1000кг/м2. Причем основная нагрузка будет приходить на ту зону где расположен ригель, прям вдоль него эта лента.
Конструкция треугольного типа, плиты выдержут, а вот стяжка явно не выдержала бы, лежавшая на утеплителе.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 22:05
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Делал что-то подобное.

Основание: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 279
Размер:	318.6 Кб
ID:	164757

Расчёт: Расчёт террасы кафе.doc
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Имеет место быть такая балка? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2008 11:21