22.07.2009, 13:54 | #1 | |
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 8645
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2006
Kyiv
Сообщений: 12
|
Цитата:
На квадраты разбивается, чтобы не было усадочных трещин (как правило, где-то 6х6м). А температурные швы - подбираются по расчёту на температурные нагрузки (см. "Нагрузки и воздействия") |
|||
|
||||
Добрый день ! Возвращаясь к этой теме, у меня ситуация анологичная, полы разбили ~6х6м , вопрос. Что сейчас закладываю в швы ? У меня есть соображение по поводу пенопласта 10мм , подскажите кто сталкивался.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Здание отапливаемое! А гидрошпонка ничем не обоснована, просто в горячке при выпуске П надо было узел деф.шва, вот и влепили какой был Как говорится лучше перебдеть Так что - это просто вариант, но шов 10 мм у Вас - это, ИМХО, маловато
|
|||
|
||||
10мм в этом весь сок , у меня склад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 29.07.2009 в 12:23. |
||||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
А что вы выдерживать хотите? Последний раз редактировалось Beginer, 29.07.2009 в 12:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Народ, а скиньте, у кого есть и кому не далеко бежать, узлы организации деф/усад-швов, чтобы представление иметь, а то я не касался ранее этого вопроса, а нормы скупы не то что на примеры узлов и прочие графические моменты по этому поводу, но и описательно сухие какие-то. Перерыл весь СтройКонсультант.
PS(у меня пол по грунту) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
в интернете этого добра много, вот например:
http://www.f-tm.ru/catalog/deflex_ca...flex_main.html http://msmost.ru/productions/23 |
|||
|
||||
Спасибо с мастикой всё понятно, вопрос остается только по материалу заполнителю шва, ищу что нибудь эластичное.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационные швы в полах. Запутался | ASЪ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2012 21:50 |
Деформационные швы в мозаике | top | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2009 22:07 |
Деформационные швы в 16-этажном здании | Duck | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.07.2009 17:21 |
Деформационные швы в рампе | SLADE | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.10.2006 07:57 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |