Непрочитано 22.07.2009, 13:54 #1
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Добрый день, помогите определиться с деформационными швами. У меня неутепленное складское здание 16х50. Полы - 250мм плита бетонная В25 армированная. Нужно ли разбивать ее на квадраты и делать температурные(деформационные) швы.
Просмотров: 8645
 
Непрочитано 22.07.2009, 13:59
#2
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Рекомендуется делать швы не более чем через 8-12 метров! Попробуй поиск! На форуме много тем по полам
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 16:22
#3
yez


 
Регистрация: 12.10.2006
Kyiv
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите определиться с деформационными швами. У меня неутепленное складское здание 16х50. Полы - 250мм плита бетонная В25 армированная. Нужно ли разбивать ее на квадраты и делать температурные(деформационные) швы.


На квадраты разбивается, чтобы не было усадочных трещин (как правило, где-то 6х6м). А температурные швы - подбираются по расчёту на температурные нагрузки (см. "Нагрузки и воздействия")
yez вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 09:53
#4
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Добрый день ! Возвращаясь к этой теме, у меня ситуация анологичная, полы разбили ~6х6м , вопрос. Что сейчас закладываю в швы ? У меня есть соображение по поводу пенопласта 10мм , подскажите кто сталкивался.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pol.jpg
Просмотров: 629
Размер:	33.4 Кб
ID:	24159  
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 10:08
#5
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Мы в Проекте закладывали такой вариант(см.вложение). А у Вас не маленький шов? Всего 10 мм
Вложения
Тип файла: pdf деф.шов.pdf (32.9 Кб, 846 просмотров)
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 10:39
#6
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


это скорее противоусадочный шов, у вас гидрошпонка чем обоснована ?
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 10:54
#7
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Делали преднапряженный пол 30х48 без единого деф шва, полет нормальный - ни единой темп-усадачной трещины.
Преднапряжение как вариант для промполов весьма и весьма (не считать рекламой), только объем нужен не малый для эконом. обоснования
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 10:55
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Beginer, а у тебя отапливаемое здание или нет?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 11:40
#9
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Beginer, а у тебя отапливаемое здание или нет?
Здание отапливаемое! А гидрошпонка ничем не обоснована, просто в горячке при выпуске П надо было узел деф.шва, вот и влепили какой был Как говорится лучше перебдеть Так что - это просто вариант, но шов 10 мм у Вас - это, ИМХО, маловато
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 11:43
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Beginer, Offtop: просто обратил внимание на отсуствие утеплителя под подготовкой, вот и уточнял
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 11:54
#11
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


10мм в этом весь сок , у меня склад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..

Последний раз редактировалось zinger, 29.07.2009 в 12:23.
zinger вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:04
#12
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
10мм в этом весь сок , у меня слад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
А может пеной заделать?
А что вы выдерживать хотите?

Последний раз редактировалось Beginer, 29.07.2009 в 12:14.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:15
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Как вариант, можно пеньковой веревкой пропитанной мастикой.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:23
#14
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А может пеной заделать?
А что вы выдерживать хотите?
Движение фронтальников выдерживать хотим !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 13:32
#15
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Мы в Проекте закладывали такой вариант(см.вложение). А у Вас не маленький шов? Всего 10 мм
а шнур вилатерм для чего в этом узле?нельзя просто пенополиcтиролом все заделать?
гидрошпонки в каких случаях нужно ставить ?
Шерали вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 15:31
#16
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Народ, а скиньте, у кого есть и кому не далеко бежать, узлы организации деф/усад-швов, чтобы представление иметь, а то я не касался ранее этого вопроса, а нормы скупы не то что на примеры узлов и прочие графические моменты по этому поводу, но и описательно сухие какие-то. Перерыл весь СтройКонсультант.
PS(у меня пол по грунту)
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 23:00
#17
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


в интернете этого добра много, вот например:

http://www.f-tm.ru/catalog/deflex_ca...flex_main.html

http://msmost.ru/productions/23
SergL вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 23:15
#18
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


zingerу. Вкачестве герметизации шва рекомендую мастику "Ижора". Её применяют мостовики в деформационных швах
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 08:58
#19
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
zingerу. Вкачестве герметизации шва рекомендую мастику "Ижора". Её применяют мостовики в деформационных швах
Спасибо с мастикой всё понятно, вопрос остается только по материалу заполнителю шва, ищу что нибудь эластичное.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в полах здания неотапливаемого

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в мозаике top Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2009 22:07
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в рампе SLADE Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2006 07:57
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00