| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления

Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2017, 10:09 #1
Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления
krll
 
Служба заказчика
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 12

Добрый день.

Вылезла проблема типовой схемы разводки отопления в многоквартирных многоэтажных домах (стояки в МОП, поэтажная горизонтальная разводка в квартиры через этажные коллекторы трубами в стяжках, в защитной гофре).
Несколько введённых в эксплуатацию домов показали, что в 100% случаев появляется проблема нагрева полов. Причём, в основном, в поэтажных коридорах, с очагами возле этажных коллекторов, где плотность труб в полу наиболее высокая. Температуру полов замеряли пирометром: возле коллекторов доходило до 47 градусов. Делали термограммы коридоров тепловизором, увидели красные дорожки, повторяющие трассы разводки отопления.
Кроме потерь тепла по пути до квартиры, возникает ещё и большой дискомфорт. Коридоры МОП в зданиях выше 28 метров (с отдельными незадымляемыми л/к), как правило, без окон. Духотища страшная.

Коллеги, имевшие опыт строительства домов, где изоляция труб в полах выполнялась Энергофлексом "супер-протект", говорят, что разницы с гофрой не заметили. Якобы, трубки "супер-протект" сминаются стяжками и не слишком хорошо изолируют. Полы всё равно горячие.
Впрочем, какова бы ни была изоляция, за отопительный сезон, я думаю, полы всё равно успеют нагреться, т.к. потери тепла в МОП без окон незначительны.

Сейчас строится здание, где ещё и система ГВС выполнена аналогично отоплению: стояки с коллекторами в МОП, разводка до квартир в полах. Ситуация усугубится.
Нигде в сети не встречал обсуждения данной проблемы. Даже удивительно.

Вопрос: решается ли, и как проблема потерь тепла на транзитах горизонтальной разводки в полах?
Спасибо.
Просмотров: 11933
 
Непрочитано 21.11.2017, 10:16
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Предусматривайте жесткие коробы, закладывайте трубы и изоляцию в них.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 11:30
#3
Senior Engineer


 
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 13


Добрый день!
Тема действительно актуальная.
Есть решение, как снять излишние тепловыделения и понизить температуру в МОПах?
Senior Engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:06
#4
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,346
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Когда приезжаю к дочери в Питер (19-й этаж 800+ кварт дома) обращаю внимание на духоту в коридоре в любое время года.
Коридор глухой, в него выходят 20+ дверей, ребятишки в одних трусиках и тапках гоняются на велосипедах и самокатах.
"Что-то в этой консерватории надо менять" (С)
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 12:53
#5
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


Цитата:
Сообщение от Senior Engineer Посмотреть сообщение
Добрый день!
Тема действительно актуальная.
Есть решение, как снять излишние тепловыделения и понизить температуру в МОПах?
Вентилировать коридоры активнее.
В ТЗ прописывать, чтобы не по нормам делали, а по расчету на теплоизбытки.
Если хочется усилить - прописывать автоматизацию контроля температуры.

Без прописывания в ТЗ все будут делать стандартно, по нормам.
С уровня проектировщика проблема не решаема - утомишься пробивать стенку стереотипов.
Так что, господа технические специалисты в составе девелоперов - велкам, ваша работа.

Последний раз редактировалось Бом, 09.03.2021 в 12:59.
Бом вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 14:46
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от krll Посмотреть сообщение
Сейчас строится здание, где ещё и система ГВС выполнена аналогично отоплению: стояки с коллекторами в МОП, разводка до квартир в полах. Ситуация усугубится.
Нигде в сети не встречал обсуждения данной проблемы. Даже удивительно.
У меня такая разводка. Коридоры длинные. Но жары особо не наблюдал. У меня в квартире больше одной батареи почти никогда не работало. И так тепло. У соседей также. Вы там жильцам намекните, чтобы батареи прижали. В новых домах со включенными батареями жить невозможно.
Если уж проблему искать, то в том, что менять потом эти трубы проблема реальная.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 15:45
#7
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Pavel_V, если прикрутить батареи, то в подающем трубопроводе вода остывать сильнее будет, обогревая полы. Но в обратном будет более холодная - охлаждать, стало быть, будет ))
krll, трубы рехау с установленным на заводе утеплителем(черным таким, прямоугольного сечения) субъективно более жесткий, чем обычный серенький. Но в этом случае стоимость 1 м2 жилья увеличится.

Offtop: в своем подъезде поднимал вопрос утепления самих этажных коллекторов и их шкафов (сам коллектор из стальной трубы сварен, разводка Кан-терм, просто трубы в гофре), но остальным 70 квартирам было пофиг. Отопление однушки по счетчику с учетом мест общего пользования - в среднем около 850 грн/мес. В подъезде - Ташкент. В некоторых квартирах сделали теплые полы. Без коллектора. Регулировка только в этажном с помощью одного балансировочного вентиля после счетчика. Теплоноситель - 65-70 град. Дома ходят только в тапочках. Счет за отопление - космический
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Если уж проблему искать, то в том, что менять потом эти трубы проблема реальная.
повороты магистралей плавные в основном, но труба жесткая... интересно как кабель в канал ее можно затянуть с минимальными разрушениями полов?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 15:56
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Бом Посмотреть сообщение
Без прописывания в ТЗ все будут делать стандартно, по нормам.
С уровня проектировщика проблема не решаема - утомишься пробивать стенку стереотипов.
Что значит "по нормам"? Теплые полы в большинстве зданий никто не обязывает делать. Они всего лишь в перечне допускаемых видов отопления.

Но уже выросло поколение "проектантов", считающих, что надо напихать побольше. Тем более, что всяких фирменных рекомендаций полно. Разумеется, всяким "Хренфосс" теплые полы бальзам на душу. Там же столько можно продать - трубы, арматура, смесительные узлы, коллекторы, даже по насосу на квартиру можно.

Вот и архитектурят и "радиаторы", и теплые полы. Ума-то нету.

Теплые полы, конечно, нужны. Но надо думать, где их применять. И какие. Да еще задумываться о последствиях постоянного "тепла в ногах", как для людей, так и для мебели.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2021, 19:25
#9
Бом


 
Регистрация: 31.08.2020
Сообщений: 834


В каком месте теплые полы?
Речь о разводке труб в конструкции пола, от поэтажного коллектора по межквартирному коридору в, соответственно, квартиры.

Совершенно стандартная схема сейчас для многоквартирных домов.
Горячее водоснабжение ровно по той же схеме, но, как правило, в подвесных потолках.
Но ровно так же от поэтажного коллектора отдельной парой труб в каждую квартиру.
От того, что они в потолках теплоизбытки от них не исчезают.

Последний раз редактировалось Бом, 09.03.2021 в 19:31.
Бом вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить длину труб отопления? Svkklassik Отопление 8 27.08.2014 20:27
Как укладывать трубы при горизонтальной разводке отопления? Анкл Бенц Инженерные сети 3 03.08.2013 09:29
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания Saur Прочее. Архитектура и строительство 6 26.09.2011 08:38
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56