Непрочитано 27.03.2015, 15:48 #1
Восстановление срезанной арматуры оголовков ж/б свай
Greatest
 
Казахстан, Кокшетау
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 52

Доброго времени суток всем!
В кратце обрисую ситуацию: оголовки ж/б свай раздроблены специальным оборудованием для резки свай (на базе экскаватора) до проектной отметки, при этом частично срезана арматура (приблизительно 2-3% от общего кол-ва свай, а их 10000шт), обычно 1-2 прутка арматуры на оголовке. Теперь заказчик требует восстановить срезанную арматуру. Есть несколько вариантов как это сделать, но не могу найти указания в СНиПе или в ГОСТ?
Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией и нашел документальные пути решения данного вопроса.
Прошу помощи...
Спасибо всем откликнувшимся...
Просмотров: 9003
 
Непрочитано 27.03.2015, 16:45
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


не сталкивался с подобной проблемой, советовать не буду, но как вариант http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1315850&postcount=4
свяжитесь с представителями данной фирмы, может они и подпишутся.
зы: если есть нагрузки горизонтальные на сваи, то вопрос очень серьезный.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 16:58
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


опирание ростверка на сваи какое? Узел можно в студию?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 16:59
#4
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Спасибо за ответ...
Да, мы рассматривает данное решение как один из вариантов, но иногда бумажки побеждают логику...
Может у кого есть еще варианты...

----- добавлено через ~2 мин. -----
опирание не имеет в данном случае значения, так как необходимо документальное подтверждения для заказчика вроде "так делать можно и нужно, а написано это там то и там то..." суть только в этом

Последний раз редактировалось Greatest, 27.03.2015 в 17:00. Причина: опечатка
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 17:04
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Где то в темах это было. Придеться Вам повозится вручную, без суперэкскватора)))).

Если нужно сохранить арматуру для жесткой заделки:

1) Обкапываете сваю, оголяете арматуры, т.е. разбиваете оголовок - вручную)))).
2) Восстанавливаете арматуру путем сварки согласно ГОСТ 14098-91.
3) На обрубленную сваю надеваете обрезок трубы ф426мм любой толщины стенки (можно б/у) - это для сваи 300х300 или изготавливаете из железяк чего ни будь подобное. Труба или железки в похоронку.
4) Заливаете бетонном раствором - маркой лучше на ступень выше марки в сваи.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 17:07
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
опирание не имеет в данном случае значения
да конечно. Для шарнирного арматура не нужна, а для жесткого все равно от проектной отметки голову разбивать надо вниз.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 16:44
#7
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Где то в темах это было
Добрый вечер
Самое интересное, что по-идее вопрос то немаловажный, неужели нигде не оставлен след...
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 21:14
#8
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
неужели нигде не оставлен след.
Наследили только в СНиПе, в случае поломки сваи нарастить монолитом по согласованию с проектной организацией.
Вопрос надо решать только с привлечением проектантов. "Чтобы не было галдежу, делай все по чертежу. Начинается галдеж, открывается чертеж."
TVN вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 01:02
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Разбить 20см, доварить с нахлёстом 8d, опалубку из чего угодно, хоть фанера и бетонируем вместе с ростверком. 100500 раз так делали, хотя в 99% просто согласовывали ничего не делать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Восстановление срезанной арматуры оголовков ж/б свай

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Ростверк куста свай под стальную колонну (выбор вида фундамента - обоснование) ГОРЮ :help: zaochnik Основания и фундаменты 42 27.08.2015 20:17
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18