10.04.2022, 22:16 | #1 | |
Scad 21 не загружает процессор при расчете
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 3822
|
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Уменьшил схему и дождался отчета. Действительно ГИС. Т.к. закрепил фундаментную плиту только по XYZ. Добавил связи по Uz. Теперь все нормально.
Пользуясь случаем хочу спросить. Действительно ли нужно в каждый узел фундаментной плиты добавлять связи по Uz ? Насколько это необходимо? Влияет ли это на скорость просчета? Схему прикладываю. Буду благодарен за ответ Последний раз редактировалось it30, 10.04.2022 в 23:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Цитата:
А что за солвер PARFES ? Чем он отличается от многофронтального метода? Можно ли его использовать вместо многофронатльного метода? Последний раз редактировалось it30, 11.04.2022 в 12:04. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
it30, видимо в этом проблема.
Из реакций для большинства узлов вы оставляете только Z... я так понимаю задумка была дать шарнирное сопряжение, к этому тоже вопросы .... почему не X Y Z? ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... для проверки корректности схемы можно было бы поработать с фрагментом предварительно |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Я кажется нашел, в чем у вас косяк. В параметрах расчета зайдите во вкладку Многофронтальный метод, нажмите внизу окошка кнопку "Дополнительные действия" и выберите Восстановить значения по умолчанию, а то у вас всего 4% памяти выделяется под это дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
Можно ли использовать PARFES вместо многофронтального метода? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
моменты из плоскости диафрагм итак должны быть совсем небольшие, есть значительно более жесткие элементы... тем более не могу понять почему не включены X и Y
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
если Вы про диафрагмы жесткости, то потому что они просто ставятся на плиты перекрытий и с ними не анкерятся. Они (диафрагмы) крепятся через закладные к колоннам и работают с колоннами, но не с плитами
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD. | Eratomis | SCAD | 10 | 25.03.2019 13:19 |
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD | Димитрий | SCAD | 1 | 14.11.2010 22:26 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad | Michael@Minsk | SCAD | 5 | 27.12.2005 10:59 |