Пробивка сваей гравийного грунта
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,992
|
||
Просмотров: 2179
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Невозможно. Размолотите голову. Даже под вопросом суглинок и супесь. Камешков многовато. Гранулометрический состав это еще не все. Модуль надо смотреть, коэф. пористости, консистенцию .... и т.д.
1) В лидерные скважины. Но вопрос не будет ли грунт осыпаться со стенок скважины под острие сваи? Просто свая осыпь будет в лидере острием уминать - типа щебеночная подушка))). В принципе это не плохо, но... не сядет на проектную отметку. Но лидеры реально. 2) С подмывом, тоже нет. Подмыв эту вот в этих грунтах: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86706 Можно такое болото развести. Но все равно какой то лидер понадобится. Просто с поверхности не получится. Фонтан будет бить от давления вокруг сваи и растекаться. Грубо говоря у грунтов низкий коэффициент фильтрации. 3) БНС оптимально, все равно же лидер бурить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.05.2022 в 17:01. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: С лидерным бурением забить тоже можно пытаться.
Технология такая. Дойти лидером до слоя щебня. Вынуть бур. Заполнить скважину на толщину слоя щебня ц.п.р. с ускорителями набора прочности с пригрузом по верху тоже видимо ц.п.р. Далее технологическая пауза на набор прочности ц.п.р. в скважине. Далее просто бурим сквозь ц.п.р. Молочко под пригрузом вошедшее в слой щебня создаст там что то типа грунтобетона со сцеплением. Который уже не будет или будет мало осыпаться. Технологию придумал я сам без опыта, в жизни не использовал. Думаю, что я не пионер и по жизни так делали миллионы раз до меня, но это догадки. Буровики не признаются. Альтернатива - то же с УГВ ниже сваи, но без ц.п.р., а просто залить в скважину цементное молоко с пригрузом. Молочко в итоге рано или поздно уйдёт в УГВ, а цемент останется укрепляя грунт. Но тут придётся ждать фильтрации, причём непонятно сколько. Щебень то с глиной... Все эти фантазии потребуют опытного участка и пробных свай. Хотя вообще строители не должны изобретать. Им нужны простые решения. Например те же предварительные спецспособы слоя щебня для лидерного бурения. Или БНС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2022 в 17:21. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
По опыту, если в гравии песка больше 40%, то толщу 2 метра пробить очень сложно. 40 см - можно. Еще много зависит от однородности сложения, бывает, что в одном углу котлована свая спокойно погружается, а в другом углу становится на нулевой отказ.
Лучше всего забить пробные сваи до проектирования. Сразу станет ясно. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Цитата:
Весь вопрос в деньгах. Автору будут в уши дуть заказчики - подешевле. На просто сваях движуха нужна. Штук так 15-25 в смену заколотил от 8м. Это хорошо по карману. А возится...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Был как то объект, лидерные скважины глубокие (20м), составные сваи 400х400. Первоначально приняли диаметр лидера 400мм, часть свай доходила до проектной отметки, часть нет, причем где-то от 0,5 до 1,5м, а где-то свая могла встать просто на середине погружения. И черт его знает, или грунт осыпался, или просто по боковой поверхности сваю заклинило, а под острием пустота. В итоге увеличивали диаметр лидера до тех пор, пока величина недопогружения сваи примерно не стала совпадать с объемом соскобленного сваей грунта осыпавшегося в лидерную скважину, но на части свай проблема все-равно оставалась. Все недопогруженные сваи усиляли цементацией, либо делали дубли. Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2022 в 07:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Струйная цементация (Jet grouting). Бурили скважины рядом с недопогруженными сваями ниже фактических отм. острия и под давлением закачивали цементный раствор. Все полости, в т.ч. под острием заполняли раствором.
Не все было идеально) Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2022 в 13:37. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Составные забивные сваи всегда экстрим. Всегда 10 раз думали связываться или нет. Только калечить оборудование.
После того как связались с 24-х метровыми по пробивке пылеватых песков с посадкой на известняки. Пришлось в итоге засовывать в скважины заполненные бентонитом, что бы достучатся. 2 - 3 сваи в смену - идиотизм, тупая работа. Нет, что бы БНС под обсадкой ... экономисты, проектировщики такие были.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Если просто потрепаться, то слой в метр пробить можно, тем более, у вас написно, что заполнитель гравия суглинок. Правда опять не ясно какой. Может он текучий, а может твердый.. Вибропогружателем вы тоже не вседа можете эффективно работать в таких грунтах. Если этот слой залегает глубоко, то масса сваи+масса присоединенного грунта, сразу съедят весь эффект. Короче, я за металличнскую сваю и взять в лизинг гидравлический молот.. Лучше сразу сааамый бодьшой в мире с 3500 кДж. И вы эти просдойки даде не заметите.. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Площадка была очень интересная. 20 метров грунта примерно как у автора темы, под ним заброшенные выработки медистых песчаников (частично затопленные) высотой до 5м (своды обрушаются), под ними аргилиты очень низкой прочности. И на всем этом великолепии 25-эт. жилые дома. Сваи были индивидуальные составные длиной 30 метров с двумя стыками.
Так что на фото далеко не апофеоз. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385
|
Там бы покопаться не со сваями, а с металлодетектором - воду откачать. С бронзового века там металл добывали. Курганы всякие, артефакты... Обычно такие территории относятся к памятникам археологии. С лопатой туда нельзя))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 9 | 03.04.2015 14:05 |
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее | BrainWorm | Основания и фундаменты | 2 | 07.05.2014 08:16 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |