Непрочитано 19.05.2022, 15:44 #1
Трещины в фундаменте плита ж/б с ребрами вниз
VV1
 
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4

Допустимы ли трещины шириной до 1 мм в плите фундамента: плита с ребрами вниз?
Ж/б 200 мм. Бетон B25 F200 W8
ГОСТ 7473-2010
Ребро вниз от верха 500мм.



После заливки появились трещины по верху плиты. Часть вдоль армирования.
Длиной до 20 см. Шириной до 1 мм. (Фото сверху плиты)

Дом будет блочный, два этажа.

Насколько данные трещины критичны?
Нужны ли доп. работы по ликвидации трещин?

Вложения
Тип файла: pdf Трещина 2.pdf (220.4 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf Трещина 3.pdf (219.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf Проект.pdf (936.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf Трещина 1.pdf (196.2 Кб, 86 просмотров)

Просмотров: 1949
 
Непрочитано 19.05.2022, 15:59
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Если сразу после заливки - видимо усадочные?
Тем более если вдоль армирования.... схема трещин на плане плиты есть?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 17:06
#3
VV1


 
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если сразу после заливки - видимо усадочные?
Тем более если вдоль армирования.... схема трещин на плане плиты есть?
Появились после заливки на следующий день. После заливки фундамент был закрыт пленкой,
но на следующий день был сильный ветер и пленку сорвал с фундамента.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Есть причины для беспокойства?

Или все в пределах норм для двухэтажных домов?
Вложения
Тип файла: pdf Проект схема трещин.pdf (486.7 Кб, 98 просмотров)
VV1 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 19:55
#4
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Трещины, в основном, над балками и в одном месте в пролете. Возможно, неправильно выполнена анкеровка и стыковка арматуры. При усадке бетона арматура проскользнула. Мне эти трещины не нравяться, слишком большая ширина раскрытия.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2022, 21:31
#5
VV1


 
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Трещины, в основном, над балками и в одном месте в пролете. Возможно, неправильно выполнена анкеровка и стыковка арматуры. При усадке бетона арматура проскользнула. Мне эти трещины не нравяться, слишком большая ширина раскрытия.
Что делать? Как понять насколько большая проблема?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ширина трещин до 1 мм. После дождя в этом месте лужа глубиной 1 см.
VV1 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2022, 22:10
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


ну скорее всего размолаживали смесь, или еще какие проблемы при укладке.
Усдочные трещины бывают и больше.

Цитата:
Сообщение от VV1 Посмотреть сообщение
Что делать? Как понять насколько большая проблема?
вариантов немного - удалить то что легко разбивается перфоратором и заделать цпс.
Ну и надеяться что был заложен запас.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2022, 20:06
#7
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от VV1 Посмотреть сообщение
Что делать? Как понять насколько большая проблема?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ширина трещин до 1 мм. После дождя в этом месте лужа глубиной 1 см.
Плитная часть по грунту?
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2022, 20:20
#8
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Фигня эти ваши трещины. Они не силовые, чисто усадочные - влияют на сохранность в арматуры, оберегая от коррозии. Хотите самоуспокоиться - затрите раствором, или какой-нибудь скрепой от пенетрона.
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2022, 15:32
#9
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Они не силовые, чисто усадочные
Дык автор наверняка их замазывал, а они растут. Вот и хочет разобраться, будут они развиваться при дальнейшем нагружении фундамента.
Если даст инфу о технологии подготовки основания под фундамент, можно будет спрогнозировать дальнейшую судьбу фундамента, не прибегая к экстрасенсорике...)
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2022, 20:03
#10
sdsplus00


 
Регистрация: 23.06.2010
Сообщений: 2


У плиты верхняя зона сжата (если, конечно под ней не пучинистая подушка в зиму), поэтому залейте цементным "молочком" и не парьтесь...
sdsplus00 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2022, 17:18
#11
VV1


 
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Дык автор наверняка их замазывал, а они растут. Вот и хочет разобраться, будут они развиваться при дальнейшем нагружении фундамента.
Если даст инфу о технологии подготовки основания под фундамент, можно будет спрогнозировать дальнейшую судьбу фундамента, не прибегая к экстрасенсорике...)
Основание; Геоткань и песок с трамбовкой 220-500 мм.
VV1 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2022, 20:21
#12
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от VV1 Посмотреть сообщение
Основание; Геоткань и песок с трамбовкой 220-500 мм.
Возможно под плитной частью (центром плиты) песчаная подушка уплотнена сильнее, чем под наружными рёбрами и верх плиты оказался в растянутой зоне.
Подтопление основания в осях В-Г тоже могло привести к деформациям фундамента.
Можно поставить маяки и поэтапно пригрузить часть здания с трещинами нагрузкой не более проектной.
Результат может быть сразу после начала нагружения.
Если трещины не будут прогрессировать, стройте дальше, но жёсткость коробки придётся повысить (анкеровка плит, армирование кладки), дренаж и водоотведение
срочно. Утепление плиты на случай зимовки тоже не помешают.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в фундаменте плита ж/б с ребрами вниз

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона Zeliboba555 Каменные и армокаменные конструкции 125 26.07.2020 22:59
Трещины в перекрытии! На сколько критичны? Юрий917 Железобетонные конструкции 29 19.10.2019 11:56
Серия Хрущевки? Ребристая плита ребрами вверх, кирпич, 4 этажа Анатолий Лев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.09.2019 12:34
Фундаментная плита, трещины в верхней зоне. Maxa Железобетонные конструкции 15 28.11.2013 11:59
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 26 04.06.2009 16:55