Непрочитано 07.10.2021, 13:02 #1
Технология укладки канализационных труб типа прагма
tav_77
 
Москва и МО
Регистрация: 20.01.2020
Сообщений: 1

Добрый день!
Столкнулся с проблемой. Подрядчик уложил канализационные трубы прагма раструбом вниз по уклону. Я считаю, что это неправильно. Строители просит обосновать претензию. Объясняет, что может использовать трубы вообще без раструба, соединяя отрезки соединительными муфтами. В каталоге прагмы тройники 45 градусов выполнены в классическом исполнении движения жидкости-от раструба к концу трубы и никак наоборот. Как доказать свою правоту?
Просмотров: 1664
 
Непрочитано 20.10.2021, 10:25
1 | #2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782


Обратиться к производителю.
+ п. 6.1.4 СП 129.13330.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 11:45
1 | 1 #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Держите:
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...829a68&keyno=0
Лист 7, п.6. (исправлено, перепутал).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Бейтесь с ними - будет наука. Во всяком случае не закрывайте акты и т.п..
На последней трубоукладной планерке, меня как технадзор объявили, что я хочу разорить их на перекладке труб, т.е. подрядчика. Мало того еще и отвестие на зеркало не видно. На это я ответил: даже очень хочу это увидеть, а кирпича на голову не боюсь, т.к. хожу в каске и у нас кирпичей нет - сэндвич-панели))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 20.10.2021 в 11:59.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 13:55
2 | #4
tav77

Строительство
 
Регистрация: 18.03.2014
Монино
Сообщений: 2


п. 6.1.4 СП 129.13330. фраза как правило перечеркивает все написанное
СК - тоже не панацея для строителей
нашел СП 399.1325800.2018 п.6.5.3.1 Для исключения разъединения труб размещают раструб навстречу потоку жидкости
вот по нему мне и переделали. Я не изверг, там пару стыков пришлось исправить.
Хотя судя по тому, что разрешены муфты на без раструбы это правило уже не актуально
tav77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Технология укладки канализационных труб типа прагма

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какого типа должна быть противопожарная преграда в здании для дезинфекции автомобилей Lyaksey Пожарная безопасность 11 14.01.2020 11:28
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Технология возведения и конструктивные особенности зданий блочно-модульного типа Just Dream Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.01.2014 22:08
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Технология укладки бетона shpirant Технология и организация строительства 13 17.01.2009 09:36