Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2013, 18:55
Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?
Domingo111
 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13

При обследовании стропильных конструкций обнаружили наполовину заполненный водой раскос. Здание неотапливаемое ,в соседних фермах несколько раскосов разорвало при замерзании воды внутри них. Как в этой ситуации уменьшить коррозию? Постараться максимально герметизировать или наоборот просверлить отверстия чтоб просыхало?

Последний раз редактировалось Domingo111, 04.10.2013 в 19:01.
Просмотров: 23669
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:03
#61
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Спасибо гуглу:
Цитата:
СВАРКА В СУДОСТРОЕНИИ - Один из основных технологических процессов соединения деталей в современном судостроении и судоремонте.
Наверняка там тоже герметичность обеспечить уж несколько сотен лет никто не может.
 
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:07
#62
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Наверняка там тоже герметичность обеспечить уж несколько сотен лет никто не может.
Как же это мило.... Если кто-то где-то варит герметичные швы (со 100% контролем), то любой вася на площадке без труда такие же швы делать может....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:08
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
любой вася на площадке
Нехрен варить фермы на площадках ^_~
 
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:15
#64
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нехрен варить фермы на площадках ^_~
Точно!
Не хрен....Вот, сказано, что фермы варить можно только в отапливаемых кондиционированных условиях....
И чтобы 100% швов на заглушках светили....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:19
#65
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
только в отапливаемых кондиционированных условиях
А это как на герметичность влияет? Может быть, "фермы нужно варить на специальных заводах специальными людьми"? А то у Васи на стройплощадке даже герметичная ферма упадет скорее всего.
 
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:25
#66
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Мне кажется нужно оставить небольшие отверстия по аналигии с базами колонн и достаточно. Герметизировать уже смонтированные фермы на 100% не факт что получится.
Приходилось видеть воду в опорах перегружателя, он хоть и немецкий, а всеравно негерметичный. Сверлили отверстия и сливали.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:27
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
небольшие отверстия
В каждом раскосе?..
 
 
Непрочитано 08.10.2013, 09:27
1 | #68
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
И чтобы 100% швов на заглушках светили....
Мне кажется нужно оставить небольшие отверстия по аналигии с базами колонн
Центрального Отопления то нет чтоль дома? Все текёть?
...и запустить в отверстия маленьких маляров "по аналигии с базами колонн"

Последний раз редактировалось kentonella, 08.10.2013 в 10:26.
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 10:13
#69
Domingo111


 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Честно сказать, мне тоже не понятно... Ну, я еще могу понять если бы в верхний пояс попала - мало ли умников, насверлить отверстий могли. Но ведь раскос от пояса изолирован! Т.е. это нужно было за каким-то ... просверлить верхнить пояс сверху (чтобы вода попадала) и снизу (чтобы стекала в раскос), при этом нижний пояс, похоже, не сверлили

Вот такая загогулина получается (Б.Н.Е)
В ферме верхний пояс и приопорный нисходящий раскос соединены при помощи вертикальной пластины, которая вставлена в прорези в профилях. Снаружи все обварено, а внутри естественно нет, поэтому вода свободно перетекает из верхнего пояса в раскос. Сейчас насверлили отверстий для спуска воды и ремонтируют кровлю, вопрс с коррозией внутри раскосов пока открыт.
Domingo111 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:18
#70
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


смешные вы все
как бы вы не герметизировали при теплообмене будет образовываться конденсат.
об этом знают те кто отвечает за эксплуатацию и не переливая из пустого в порожнее сверлят сливные отверстия.
раньше и конструктора за ето знали,предусмотрительнее были что-ли. в серии молодечно при советах в нижних поясах ближе к опорам предусматривались сливные отверстия именно на случай скопления конденсата
clerical вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:28
#71
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
смешные вы все
как бы вы не герметизировали при теплообмене будет образовываться конденсат
объясните природу возникновения нам - смешным - этого конденсата. Из какого вещ-ва?
И когда к власти пришли смешные, то запретили сверлить пояса?
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:32
#72
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
в серии молодечно при советах в нижних поясах ближе к опорам предусматривались сливные отверстия
Только не в нижних, а в верхних.
При советах серия Молодечно была для беспрогонных покрытий - верхний пояс фермы дырявили креплением профнастила
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:44
#73
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
как бы вы не герметизировали при теплообмене будет образовываться конденсат
В достаточном количестве, чтобы разорвать раскос?)) Да, пара капель воды при перепаде температур выпадет в виде конденсата, но это пара капель. Они не "съедят" и доли миллиметра стали в какой-нибудь точке. И уж тем более не вызовут сквозной коррозии или еще чего подобного. Пусть образовываются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 11:22
#74
Domingo111


 
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 13


В нашем случае вода попадала внутрь профиля в результате протечки кровли через дефекты сварного шва в верхнем поясе фермы.


Название: DSC01617.JPG
Просмотров: 353

Размер: 34.3 Кб
Узел соединения раскоса и верхнего пояса
Название: DSC01645.JPG
Просмотров: 327

Размер: 38.9 Кб
сварной шов по верхнему поясу

Большое спасибо всем за ответы)

Последний раз редактировалось Domingo111, 08.10.2013 в 11:37.
Domingo111 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 11:25
1 | #75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В достаточном количестве, чтобы разорвать раскос?)) Да, пара капель воды при перепаде температур выпадет в виде конденсата, но это пара капель. Они не "съедят" и доли миллиметра стали в какой-нибудь точке. И уж тем более не вызовут сквозной коррозии или еще чего подобного. Пусть образовываются.
В кубометре воздуха изначально имеется допустим 18 г воды (лето, сухо). Допустим достаточно герметичная труба остыла (осень), и 15 грамм воды с куба выпала в виде капелек на стенки трубы.
Допустим труба 140х140х4 длиной 6 м. Объем - 0,1 куб. Значит имеем 1,5 грамма воды. Фармацевтическая капля - 0,05 г. Итого - 2/0,05=30 капель. Зимой увеличится еще на 5 капель, но вода замерзнет и не участвует в коррозии.
Весной растает и начнет испаряться. К лету - снова сухо.
Чтобы шло накопление, нужно, чтобы пар постепенно проникал снаружи внутрь в моменты, когда парциальные давления паров разнятся. Это - в основном зимой. Для этого нужны сквозные дыры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:08
#76
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Ильнур, чтоб шло накопление не надо дыр достаточно микротрещин.
и не надо ждать осени. в солнечный мартовский день профнастил на кровле разогревается до 30 градусов, ночью остывает до минус 5-10. утром там лужи, что внутри только догадываюсь бо считать не умею.
другой пример. Половина пролета конструкции в горячем цеху, половина на улице в уральскую зиму. или снизу пропарочные камеры сверху неутепленная кровля или ит.д.
ручьи конденсата видел не то что капли
clerical вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:19
1 | #77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Ильнур, чтоб шло накопление не надо дыр достаточно микротрещин.
и не надо ждать осени. в солнечный мартовский день профнастил на кровле разогревается до 30 градусов, ночью остывает до минус 5-10. утром там лужи, что внутри только догадываюсь бо считать не умею.
другой пример. Половина пролета конструкции в горячем цеху, половина на улице в уральскую зиму. или снизу пропарочные камеры сверху неутепленная кровля или ит.д.
ручьи конденсата видел не то что капли
Э-э, батенька, не нужно сравнивать утренне потение профлиста изнутри чердака с потением трубы изнутри. Это, как говорят в
Одессе, две большие разницы: одно дело - немедленный обильный обмен на открытой к атмосфере площади, другое - замкнутое пространство.
Чтобы в пространство обильно попадал пар, микротрещин недостаточно - зуб даю.
Кстати, что такое микротрещина и что такое дыра?
Микротрещина - это типа 0,01...0,001 мм, так? А дыра - это дефекты в виде непроваров, свищей и т.д, так?
Так вот - надо заваривать лучше, как велят нормы по сварке. Особой герметичности (как для опасного газа и т.д.) не требуется, просто надо хорошо обварить. Т.е. вытащить палец из ноздри и поработать по-человечьи.
А не дыры сверлить в трубах. Наоборот, глушить надо.
Сверлить надо тогда, когда заглушить невозможно - это тоже требование норм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:05
#78
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Domingo111 Посмотреть сообщение
В ферме верхний пояс и приопорный нисходящий раскос соединены при помощи вертикальной пластины, которая вставлена в прорези в профилях. Снаружи все обварено, а внутри естественно нет, поэтому вода свободно перетекает из верхнего пояса в раскос. Сейчас насверлили отверстий для спуска воды и ремонтируют кровлю, вопрс с коррозией внутри раскосов пока открыт.
Мы похожие узлы проектируем и сейчас 3 здания неотпапливаемых по 27 метров пролета монтируем. Задумался, блин...

А с коррозией предлагаю бороться мовилем. 2 отвертия просверлить, погреть лампой, чтобы влагу удалить, закачать мовиль пистолетом и загерметизировать
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0248.JPG (58.9 Кб, 330 просмотров)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:12
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
... закачать мовиль пистолетом и загерметизировать
Что есть "мовиль"? Каким пистолетом и сколько закачать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 13:20
#80
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы в пространство обильно попадал пар, микротрещин недостаточно
может достаточно туда просто попадать?

вот нет сквозных дыр.металл в околошовной зоне и сами швы без дефектов, использовали набор shervin для дефектоскопии. а воды внутри оказалось достаточно чтоб порвать раскос 80х4
Изображения
Тип файла: jpg P2080011.JPG (106.0 Кб, 306 просмотров)
clerical вне форума  