Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
bartus, в вашем случае, несмотря на парадоксальность ситуации, рекомендую пользоваться опытом моего нынешнего глав.спеца.
Он рекомендует делать закладные детали только из нормальных анкеров. Да это противоречит здравому смыслу и физике. Но много плюсов. 1) Казалось бы не должно, но несущая способность достигается хорошая. Парадоксально, но факт. До этого сложно догадаться. 2) Простота монтажа. 3) Простота расчёта, рисования и т.п. Если следовать здравому смыслу, то да. Будет выигрыш по несущей способности. Но придётся всё равно делать нормальные анкера. Выигрыш не такой большой, как кажется. Всё вышеописанное годится для обычных средних усилий на ЗД с 8-12 анкерами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Нет. Q воспринимается этой самой отогнутой арматурой на растяжение. На рисунке же она сжата. Но я бы прислушался к совету Tyhig
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
И не листайте. Там, по слухам, выкол считается от ближнего нормального анкера... То есть пора увольняться.
bartus, если места мало, можете пофантазировать и сделать например, жёсткую арматуру и к ней приварить ЗД или вывести вторую пластину на противоположную сторону стены-колонны. Мало ли что можно придумать... Тут скорее вопрос в бетоне, сколько он выдержит... На выкол, на срез, да и просто может отвалиться от моментов с ЗД. Не забудьте эксцентриситеты нагрузок...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние в свету между забивными сваями трения | Лопушок | Основания и фундаменты | 12 | 10.08.2015 15:05 |
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.03.2015 07:58 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |