Непрочитано 25.09.2015, 13:52
Максимальное расстояние между анкерами закладной детали
parino
 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 20

Помогите победить глав.спеца. Проектирую узел опирания балки на существующую стену. К стене крепится пластина на 4 анкерах, назовем ее закладной деталью . К пластине уже балка как к колонне - обычный узел по серии. Глав.спей утверждает что у меня слишком большое расстояние между анкерами по вертикали. Размер пластины получился 240х460h, расстояние между анкерами по вертикали 380мм. N =0 М=0 Q=400кг

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 581
Размер:	215.8 Кб
ID:	157539  

Просмотров: 7649
 
Непрочитано 07.10.2021, 14:20
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


bartus, в вашем случае, несмотря на парадоксальность ситуации, рекомендую пользоваться опытом моего нынешнего глав.спеца.
Он рекомендует делать закладные детали только из нормальных анкеров.
Да это противоречит здравому смыслу и физике.
Но много плюсов.
1) Казалось бы не должно, но несущая способность достигается хорошая. Парадоксально, но факт. До этого сложно догадаться.
2) Простота монтажа.
3) Простота расчёта, рисования и т.п.
Если следовать здравому смыслу, то да. Будет выигрыш по несущей способности. Но придётся всё равно делать нормальные анкера. Выигрыш не такой большой, как кажется.
Всё вышеописанное годится для обычных средних усилий на ЗД с 8-12 анкерами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 15:45
#22
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Скажите, можно ли использовать такую закладную деталь, если сила Q направлена как на рисунке? Нормальные анкеры условно не показаны.
Нет. Q воспринимается этой самой отогнутой арматурой на растяжение. На рисунке же она сжата. Но я бы прислушался к совету Tyhig
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 16:13
#23
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Хорошо, понятно. По конструктивным соображениям нормальные анкера не размещаются в нужном количестве, прибегаю к ухищрениям.
А есть ли запрет на использование такого случая (анкера приварены втавр)? В рекомендациях не нашел запрета.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная Q1.png
Просмотров: 14
Размер:	10.6 Кб
ID:	241529

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В похожей ситуации, сделали наклонные анкеры в обе стороны, во избежание...
Не могу сделать в обратную сторону, Q приложена у края элемента.

Последний раз редактировалось bartus, 07.10.2021 в 18:06.
bartus вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 22:58
#24
bartus


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233


Господа, может кто захочет почитать и не видел ранее - существует свежее пособие 2019 года с привязкой к актуальным нормам (взамен старого пособия от 1984 г.). Сам еще не листал.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обложка.png
Просмотров: 48
Размер:	27.6 Кб
ID:	241554
Вложения
Тип файла: pdf mp41_2019.pdf (3.44 Мб, 38 просмотров)
bartus вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2021, 23:16
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


Цитата:
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Сам еще не листал.
И не листайте. Там, по слухам, выкол считается от ближнего нормального анкера... То есть пора увольняться.

bartus, если места мало, можете пофантазировать и сделать например, жёсткую арматуру и к ней приварить ЗД или вывести вторую пластину на противоположную сторону стены-колонны. Мало ли что можно придумать... Тут скорее вопрос в бетоне, сколько он выдержит... На выкол, на срез, да и просто может отвалиться от моментов с ЗД.
Не забудьте эксцентриситеты нагрузок...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальное расстояние между анкерами закладной детали

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26