| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок

Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2021, 14:05 #1
Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок
alkinoi
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85

Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь знает источник (нормативный или справочный) для определении максимально-допустимого подъема перекрытия от снятия нагрузки при ремонте (чаще всего при замене шлака на эффективный утеплитель)? С целью избежания трещин в потолке нижележащего этажа.
Просмотров: 2103
 
Непрочитано 18.08.2021, 14:14
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
С целью избежания трещин в потолке нижележащего этажа.
по теме не подскажу, таких источников не встречал...
а с последним предложением вопрос - почему должны увеличиться трещины при снятии нагрузки? Наверное в теории такой случай представить можно, но по факту плита разгружается.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 14:28
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
избежания трещин в потолке нижележащего этажа
- трещины будут закрываться, а не раскрываться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 14:39
#4
Буряк А.

Человек с пробегом. Инженер.
 
Регистрация: 25.08.2012
Новороссийск
Сообщений: 43
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo


У вас преднапряжённые плиты?
Буряк А. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 15:22
#5
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Не совсем верно сказал про трещины. Пучение отделочных слоев из-за деформации сжатия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Перекрытие по металлическим балкам, снизу выполнена подшивка из досок с оштукатуриванием по дранке. Сверху меняем утеплитель, снимая нагрузку.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2021, 16:36
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Для сказочных расчётных целей...
Для бетона в СП 63 есть предельные относительные деформации сжатия и растяжения.
Очевидно, что цементно-песчаный раствор не сильно далеко ушёл от легкого бетона.
Для штукатурки должны быть примеры в сети.
Offtop: Например
Результаты тестов штукатурки Stuc-O-Flex Растяжимость 105% Прочность на растяжение ASTM C-297 8,8 бар
Результаты испытаний, проведенных НИИМосстрой Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, МПа 0,94 не менее 0,75 ГОСТ 31356-2007, п.6
Относительное удлинение при разрыве, % 32 - ГОСТ 11262-80
http://www.stucoflex.ru/test_reports.html
Фантастика какая-то, но поискать то можно...


Для практики ломайте потолок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимый подъем перекрытия при снятии нагрузок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Какой реально допустимый прогиб перекрытия для жилья? konstryktor Железобетонные конструкции 3 01.03.2018 08:47
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08