19.09.2021, 12:09 | #1 | |
Основание здания при сейсмике 8б.
РФ
Регистрация: 22.07.2021
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 1668
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Источник обоснование не знаю. Тип фундамента можно любой. Грунты хорошие. Сваи не лучший тип фундамента для сейсмики. Но их тоже делают. Здание маленькое. Сараюшка. Думаю от каркаса сейсмики всего ничего будет. По расчёту сейсмику и не почувствуете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В вашем случае просто делайте фундаменты как обычно соблюдая конструктивные требования по СП 14.
Может быть столбчатые. Остальное не понял, но вы разберётесь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
Tyhig, столбчатые слишком габаритные получаются, а плиту по грунту делать при любом типе фундаментов. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
для здания высотой 7 м ?
Слишком габаритные, поэтому сплошная плита или сваи ? Где логика ? Надо подороже ? Ну дело ваше. Смотрите сами. Может и впрямь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
И с кем же они "имеются"?
Ну это просто уникальная конструкция! Здесь без сопровождения НИИОСП никак. Отдай специалисту и не мучайся. Или в Челябинске все проектировщики вымерли?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
При столбчатых фундаментах расход бетона на 1 фундамент около 2м3 (18 фундаментов) + плита пола по грунту - 200мм =40х12х0,2=96м3. Итого 132м3 При плитном фундаменте 12х40х0,3=144м3 ( но здесь еще следует учесть расход несжимаемого материала на основание этой плиты + арматуры будет больше). При свайном ж/б сваи 18шт. + (ростверк 104м.п. при габарите 700ммх500мм=40м3) + снова плита пола по грунту 96м3. Все прикидки, конечно, очень приблизительные. Нужно отметить, что при столбчатых немного больше земляных работ. Т.е. суть вопроса сводится к тому, что какой тип фундамента наиболее оптимальный при несущественных нагрузках ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо за совет, очень помогли. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
Думаю что сваи вообще исключаются ,очень дорого! В сейсмическом расчете верхние 3-3.5 метра длины сваи на работу сцепления с грунтом не учитываются ! Несущая способность сваи уменьшается придется увеличивать ее длину. Лучше если есть возможность, принять ленточный перекрестный фундамент с развитой подошвой на подушке 2.0 - 2.50 м.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
с чего вы взяли? там достаточно высокий для суглинков модуль деформации и полутвердая консистенция (при чем ближе к твердой) - значит, скорее всего, вода где то внизу. а отсюда следует, что эти "хорошие" грунты могут оказаться просадочными ... и уже нифига не "хорошими". что об этом говорит геология?
ну а на счет рекомендованного типа фундаментов - любой тип, проходящий по расчету Последний раз редактировалось vfc.cz, 20.09.2021 в 10:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2021
РФ
Сообщений: 28
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деревянные брусовые здания в сейсмике | pbykov | Деревянные конструкции | 42 | 27.05.2023 08:40 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов? | gag | Инженерные сети | 5 | 04.04.2011 12:03 |