| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.09.2021, 16:03 | #1 | |
Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 54226
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
Цитата:
Цитата:
Чтобы более детально ответить нужны схемы... предпосылки какие-то. А так, я думаю, этот максимум информации зеркально информации в вопросе.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- можно, только непонятно как потом обеспечить плотное заполнение стакана бетоном.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - возможно, СП 43 в этом вопросе предполагал не колонны, а оборудование. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
eilukha, тоже думал... полость открытая и более заполняемая по соотношению линейных размером объема. Меня не пугает. Если до 10 тс на сдвиг, то вообще вполне спокойно. Надо просто сконструировать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Конструкция пола, а также обетонка и подливка способны воспринять определенную горизонтальную нагрузку от базы колонны. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
Цитата:
Offtop: На одном объекте после 10-15-летней эксплуатации обнаружили отсутствие подливки у нескольких колонн. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.09.2021 в 22:22. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop: Обычно в средней полосе для таких колонн N*0.3>Q
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
ps^ Илюха, ставь шпоры везде и не мучайся. В любом случае обосновать их наличие ты всегда сможешь, а вот отсутствие вряд ли. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- сильно сомневаюсь, особенно если не забыть приложить ветер к кровле.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- -к сожалению там нет проверки на выкол бетона упором. Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 07:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
это из серии - мы так всегда делали, а то что там отрыв и требуются шпоры
ps^ многие свои ранние решения в проектах пересматриваю и исправляю. Это нормально. ----- добавлено через ~16 мин. ----- так у тебя там всё армировано |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- арматура начинает работать без раскола (растрескивания) бетона, начиная с некоторой немалой величины (см. про учёт/неучёт поперечной арматуры в СП 63). Подколонник же обычно конструктивно армируется. Можно, конечно, вокруг упоров хомутов наворотить...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
eilukha, есть какая-то конкретная задача?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837
|
Цитата:
Глянул Катюшина, там вроде тоже нет ничего путевого по выколу именно, только ограничение на стр.408
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 11:13. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? | eilukha | Основания и фундаменты | 23 | 14.09.2021 10:15 |
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? | eilukha | SCAD | 7 | 16.08.2017 14:13 |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? | Vofff4ik | Основания и фундаменты | 1 | 20.03.2013 18:54 |
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов | Olegic | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.04.2004 09:11 |