Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?
Kalenka
 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33

Есть КД квадратно колонны с фланцами на торцах укреплённых фасонками крепления балок и косынками. После сварки фланцы уводит то вниз то вверх. При сборке колонны не обеспечивается ее вертикальность. Фланцы толщиной 10 мм. Фланцы не фрезеруются. Изготавливаются без кондуктора , только на магнитах. Возможно ли обеспечить требования сп98-101 по плоскостности и перпендикулярности фланца при приварки фланцев без их последующей мех. Обработки? Как в жизни делается мехобработка фланцев для колонн высотой 3.5-4м?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20210929-WA0016.jpg
Просмотров: 411
Размер:	121.5 Кб
ID:	241241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20210929-WA0017.jpg
Просмотров: 418
Размер:	115.2 Кб
ID:	241242  

Просмотров: 11896
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:04
#41
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


а может проверить всю эту конструкцию с учетом несовершенств и жить спокойно. на монтаже натянут эти колонны (как всегда). а кривые фланцы узаконили ведь давно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:07
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... кривые фланцы узаконили ведь...
Да, кстати, что-то где-то было. А что там конкретно говорится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2021, 13:25
#43
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


В СП 16, но там только на зазоры между фланцами, про параллельность и перпендикулярность ничего
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шаг несущих колонн в Revit 2021 impalenka Revit 4 07.05.2020 07:06
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56