Непрочитано 10.10.2021, 23:32
Расчет растянутых элементов связей из одиночных уголков прикрепленных одной полкой к фасонке
Старый Дилетант
 
Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788

Речь идет о крестовых гибких связях рассчитываемых только на растяжение.
1. На какие усилия рассчитывать растянутый уголок? Учитывать ли внецентренное растяжение из плоскости связей? Как определить момент из плоскости от внецентренного прикрепления к фасонке?
2. Как проверять уголок:
а) как центрально растянутый
б) N/A + M/W < Ry
в) N/A + M/Wпл < Ry
г) Предельным состоянием считать появление пластического шарнира.

И до кучи: надо ли учитывать (и как?) момент из плоскости при расчете фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Растянутый уголок.jpg
Просмотров: 114
Размер:	12.3 Кб
ID:	241639  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2021 в 23:55.
Просмотров: 4211
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:31
#21
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в следующем пункте ответ на вопрос темы.
да, если не ошибаюсь, уже об этом сказали
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:37
#22
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Сам уголок то там не рассчитывают, как центрально растянутый, рассчитывают только его соединение с фасонкой. Рассчитывают

Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 16:47.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:38
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
уже об этом сказали
- да, проглядел.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:45
#24
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только странно, что эксцентриситеты зависят от соотношения длин швов.
Думаю это связано с тем, что при одинаковой длине фланговых швов обушка и пера создается эксцентриситет в месте крепления уголка к фасонке. В фермах из парных уголков это обычно игнорируется.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:07
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как швы на момент могут влиять? Для этого в них должны быть нехилые сдвиги. А так абсурд получается: если 10+10 см - хорошо, а если 15+40 см - плохо. Шва должно быть достаточно для восприятия силы на него приходящегося, но чтобы длина шва влияла на усилие в прикрепляемом элементе - это ерунда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:12
#26
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Немного покопался в в Пособии по проектированию стальных конструкций, там есть пункт 20.15 , а в новом СП этот пункт 19.2.11.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
а) как центрально растянутый
Если уголок крепится одной полкой и болтами в 1 ряд, то его рассчитывают , как центрально-растянутый, с использованием понижающего коэффициента.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в) N/A + M/Wпл < Ry
Если он варится N/A +M/Wпл, M/Wпл=(Mx/Wпл.х+My/Wпл.y)

Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 16:30. Причина: Дополнил
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 16:38
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а в следующем пункте ответ на вопрос темы.
Этот пункт касается стуктурных покрытий
У ферм из одиночных уголков свои особенности (ил аторы разные?)
Не уверен, что это все можно отнести к вертикальным связям.
В пункте третий абзац противоречит предыдущим.
Величина момента в плоскости закрепленной полки выглядит весьма сомнительно.
Как минимум не хватает схем и пояснений.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:59
#28
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Исходя из рисунка, на котором кстати нету нигде "a", осмелюсь предположить, что это расстояние от низа прикрепляемой полки до центра тяжести сварочного катета.

Ну и Ex не может быть равен Z0
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 17:00
#29
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Если уголок крепится одной полкой и болтами в 1 ряд, то его рассчитывают , как центрально-растянутый, с использованием понижающего коэффициента.
........
Если он варится N/A +M/Wпл, M/Wпл=(Mx/Wпл.х+My/Wпл.y)
А какая разница принципиальная разница для расчета элементов в закреплении - на болтах или сварке? Я не вижу.
Какой коэффициент условий работы принять для болтового соединения 1 или 0,9?
И почему для сварного понижающий коэффициент меньше - 0,75?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 17:11
#30
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Какой коэффициент условий работы принять для болтового соединения 1 или 0,9?
Я просматриваю Пособие по проектированию, там сказано, что по приложению 4 СНиПа. Там Yc для болтового соединения в 1ряд, выступает, как понижающий коэффициент, который зависит от того, как узел сконструирован.
Yc может быть разным.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 17:22
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
какая разница принципиальная разница для расчета элементов в закреплении - на болтах или сварке?
- в учёте ослабления, которое съест немало прочности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 17:39
#32
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Какой коэффициент условий работы принять для болтового соединения 1 или 0,9?
Сделал приблизительный расчет Yc для уголка 100х100х10, в первом случае 2 болта во втором 4.

Что касается момента из плоскости или в плоскости, разве он не зависит от расчетной схемы ? Вот нельзя вот так переписывать то, что было написано 100 лет тому назад, это ведь все переписано со старых пособий... Я считаю, что усилия должны быть определены расчетом, а вот проверку уже можно делать с учетом пластики по формулам из нормативных документов, которые должны учитывать развитие пластических деформаций.

Да во многих современных программах так же уже есть кнопочка, нажатием которой выдаются напряжения с учетом пластических деформаций, они так же могут вычислить и пластический момент сопротивления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Определение коэффициента условия работы.jpg
Просмотров: 46
Размер:	98.5 Кб
ID:	241659  

Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 21:12.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 20:40
2 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Судя по предоставленным в обсуждении ссылкам, в СНиП (СП) нет методики для расчета на прочность растянутых элементов связей из одиночных уголков, прикрепляемых к косынке одной полкой на сварке. Методики для ферм из одиночных уголков и для структурных покрытий, во-первых, имеют четко обозначенную область применения, а во-вторых, отличаются между собой. Не понятно, по которой из них считать растянутые элементы связей.

Если не изменяет память, сам я считал растянутые элементы связей из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой как центрально-растянутые по формуле (5) СП 16 с коэффициентом гамма_ц=0,75 как для сжатых элементов из одиночных уголков по таблице 1 СП 16.

В британских нормах по расчету стальных конструкций BS 5950-1:2000, приведена такая методика по расчету растянутых элементов из одиночных уголков, прикрепленных с эксцентриситетом:

Для равнополочного уголка 75*6 получается: a_1=75*6=450 мм^2; A_g=878 мм^2; a_2=878-450=428 мм^2=0,49*A_g; несущая способность на растяжение p_y*A_g*(1-0,3*0,49)=p_y*A_g*0,85. Или в обозначениях СП 16: Ry*A*0,85.

Как уже отметили, в пункте 19.2.11 СП 294 ошибка. Считать нужно по формуле (6), но коэффициент гамма_ц принимать не по таблице 1, а по п.7.1.2. Авторы СП 294 неправильно переписали пункт из Пособия к СНиП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголки BS.png
Просмотров: 89
Размер:	153.1 Кб
ID:	241662  
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет растянутых элементов связей из одиночных уголков прикрепленных одной полкой к фасонке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков irif Металлические конструкции 12 24.03.2015 16:13
Расчет шва креления фасонки вертикальных связей roma1187 Металлические конструкции 25 19.11.2014 14:25
Ошибка проверки сжатых стержней по гибкости из одиночных уголков в СТК. Alive_creep Лира / Лира-САПР 2 27.07.2011 08:43
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06