| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Температурно-усадочный шов в фундаментной плите

Температурно-усадочный шов в фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2006, 16:50
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите
nalivai
 
Регистрация: 09.06.2005
Сообщений: 76

В общем ситуация такая: имеется кирпичный 10-ти этажный жилой фундаментной плите. Нужен ли в фундаментной плите температурно-усадочный шов в соотвествии с п.1.19 (1.22) Пособия к Снип бетонные и железобетонные конструкции, если длина плиты получаеся 47 м, а указанное по этому пункту величина допускаемая без расчета равна 40м. Ведь температурно-усадочный шов устраивается только для надземной конструкции до уровня верха фундаментов (так в том же пукте написано).
Вопрос возник потому что однажды экспертиза заставляла резать ростверк свайного фундамента при аналогичной длине.
И на что собсно считать? На перепад температур в подавле и в грунте? На температурное удлинение (укорочение) прогреве(охлаждении) грунта летом(зимой) но это мизер?
Просмотров: 65042
 
Непрочитано 16.09.2021, 21:27
#41
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
в рабочих и температурно-усадочных
Извините. Вот что такое температурный и усадочный шов я понимаю. А что такое рабочий?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2021, 22:22
#42
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 893


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А что такое рабочий?
Шов между блоками/захватками/ярусами бетонирования, устраиваемый больше по причине удобства производства работ (например между плитой и стенами).

Последний раз редактировалось kacugu, 17.09.2021 в 00:46. Причина: грамматика
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2021, 04:21
#43
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Шов между блоками/захватками/ярусами бетонирования, устраиваемый больше по причине удобства производства работ (например между плитой и стенами).
Меня интересует где поперечная арматура в узле на скрине #37.
crossing вне форума  