| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Существует ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ?

Существует ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2013, 17:13 #1
Существует ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ?
Andy35363
 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47

Энергоснабжение стройплощадки осуществляется посредством линии 10 кВ. Потребители же на напряжении 6 кВ и 0,38 кВ. В нете нашёл КТП, понижающие напряжение с 10 до 0.4 и с 6 до 0.4 кВ. Есть ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ?
Просмотров: 7465
 
Непрочитано 14.08.2013, 18:37
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


не встречал трансы отдельно есть.
а что за потребители на 6 кВ на стройплощадке?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 18:49
#3
Andy35363


 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47


Асинхронные двигатели подъёмных машин.
Andy35363 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 18:54
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Andy35363 Посмотреть сообщение
с 10 до 6 кВ
Трансформаторы такие есть и КТП могут сделать, но под заказ, долго и дорого (если нет готового на складе).
Вариант - понижайте с 10 до 0,4, а потом с 0,4 до 6. Да, потери будут, но сравните цену потерь с со стоимостью КТП 10\6 , которую потом никому не продадите.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 20:57
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


вопрос же еще в мощности. одно дело мегаватт по 6/10 передать совсем другое по 0,4 кВ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 21:56
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Установите отдельно РУ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ и трансформатор 10/6 кВ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 31.08.2013 в 21:11.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 22:45
#7
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вопрос же еще в мощности. одно дело мегаватт по 6/10 передать совсем другое по 0,4 кВ
Поставьте 2 тр-ра, если нет проблем со сроками- спецзаказ на завод, любой тр-р сделают
TVN вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:32
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да хоть 5.. просто перемычку по 0,4 горазд большую мутить придется, я ваще если честно слабо себе представляю прохождение 6 кВ по стройке
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 10:35
#9
Andy35363


 
Регистрация: 29.05.2013
Сообщений: 47


Спасибо большое, буду думать.
Andy35363 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 22:39
#10
sersor


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 5


трансформаторы связи с системой часто видел на заводах
sersor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Существует ли КТП, понижающая напряжение с 10 до 6 кВ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Госстрой существует? Makson Разное 6 17.10.2012 06:34
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53
Существует ли тавр 25 ШТ2 Aleks ManaeFF Прочее. Архитектура и строительство 4 06.07.2007 18:59