| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Выбирается 4 точки, расположенные равномерно по периметру резервуара, находятся осадки в этих точках и находится их усредненное значение. Такая средняя осадка не не должна превышать допустимой в месте подключения к резервуару технологических трубопроводов. Особой роли не играет, если использовать "гибкие" подключения трубопроводов.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Согласен с Вами. К сожалению не всегда проектировщики заказывают изыскания. Часто приходится работать с тем, что есть
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
Ну тогда слово реконструкция в данном контексте несколько неверна.
Осадки надо считать как для нового резервуара, согласно всех требований. PS. Поскольку резервуар строится на месте существующего, то фактические осадки под центром, скорее всего, будут меньше расчетных. PSS. Фундаментное кольцо как конструкцию из расчета осадок лучше исключить (включить только нагрузку от веса кольца). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 9
|
я хотела этим пояснить, что не было возможность пробурить скважину непосредственно в 4х точках по окрайке
так и делаю) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2021
Сообщений: 1
|
slava217, у меня резервуар в сейсмичном районе с балльностью 7.
Если фундаментное кольцо шириной 1,5 м, высотой 0,6 м считать как ленточный фундамент по Пособию к СНиП 2.02.01-83, раздел 10 и приложить вертикальную составляющую сейсмики, вес продукта, приложить горизонтальную составляющую с учетом коэффициентов сочетания к обрезу для нахождения момента под подошвой и затем эксцентриситета ea, то кольцевой фундамент не проходит. Есть требование СТО-СА 03-002-2009 10.2.3 о расчете максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки при сейсмическом воздействии. Будет логично добавлять вес продукта на фундаментное кольцо. А в ТКП 45-5.04-172-2010 п. 5.24.3 требуется расчет максимальных и минимальных нагрузок на фундаментное кольцо просто в условиях эксплуатации. В общем масса вопросов и образца расчета нигде не найти. По деформации основание проходит. Прикладывать ли наибольшую горизонтальную составляющую для данной точки с коэффициентом сочетания 1,0? В справочнике проектировщика п. 12.2.5 утверждается, что горизонтальная составляющая нагрузки учитывается лишь при проверках на опрокидывание и сдвиг по подошве. Есть ли образец расчета общей устойчивости основания резервуара и местной устойчивости грунта под подошвой кольцевого фундамента (Справочник проектировщика. Основания и фундаменты п. 11.1.7)? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Brandashmыg, вы считали основание резервуара на особое сочетание нагрузок вручную? Последний раз редактировалось z@r, 28.05.2021 в 13:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям | Василий-88 | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2011 00:10 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? | den556677 | Основания и фундаменты | 8 | 27.09.2010 23:18 |
Необходимость расчёта основания по деформациям | Тимур117 | Основания и фундаменты | 9 | 23.01.2008 07:40 |
Увеличение R при расчете основания по деформациям | Jeka | Основания и фундаменты | 5 | 18.10.2005 00:56 |