| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > прокладка кабелей в подземной автостоянке

прокладка кабелей в подземной автостоянке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2012, 11:20 #1
прокладка кабелей в подземной автостоянке
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

трансформаторная подстанция у нас пристроена к зданию подземной автостоянки. над автостоянкой находится 17 жилых этажей. получается что бы запитать жилье, так как электрощитовые для дома так же находятся в автостоянке, необходимо транзитом через нее пройти. вопрос следующий: каких мер защиты будет достаточно для защиты кл 0.4 кВ? подземная автостоянка по моему по пожарной опасности к П IIА относится...
Просмотров: 7561
 
Непрочитано 02.12.2012, 08:39
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Проложите кабели в закрытом кабельном канале или коробе минуя автостоянку.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2012, 09:53
#3
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
каких мер защиты будет достаточно для защиты кл 0.4 кВ? подземная автостоянка по моему по пожарной опасности к П IIА относится...
Или применяйте кабели с негорючей изоляцией
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: электро.JPG
Просмотров: 729
Размер:	90.8 Кб
ID:	91642  
ГеКИР вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2012, 15:47
#4
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

меня вот этот пунк пуэ смущает. если бы был путь минуя автостоянку, вопрос бы и не стоял...
garri77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > прокладка кабелей в подземной автостоянке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Приямок у здания АТС для кабелей связи einer Архитектура 12 17.04.2012 09:29
Изоляция водопровода в неотапливаемой подземной автостоянке Инжир Водоснабжение и водоотведение 3 19.04.2011 09:45
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52