Непрочитано 21.12.2019, 20:12 #1
Правильно ли заармирован ростверк?
alexey_ka
 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39

Всем привет. Ребята, подскажите, когда стержни арматуры накладываются друг на друга - это ок? Их при монтаже отгибают или что? Информацию нигде не нашел.

См. вложение

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 142
Размер:	92.9 Кб
ID:	221384  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 100
Размер:	143.1 Кб
ID:	221385  

Просмотров: 1240
 
Непрочитано 21.12.2019, 21:16
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
это ок?
если не 32 диаметр, то, конечно, отогнут по месту или сдвинут.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 11:14
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Никто ничего отгибать на стройке не будет. Поставят стержень в ближайшее свободное место и все дела.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 12:00
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Всегда стараюсь развести арматуру, чтобы строители потом ничего не отгибали и не думали как тут эту арматуру расположить.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2019, 13:07
#5
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Это достаточно схематичный чертеж. При шаге стержней 200 мм он по факту может быть от 150 до 250 при условии проектного количества стержней в 1п.м. Ничего отгибать не будут. Сначала раскинут фон, затем поставят выпуска. Выпуска привяжут на пересечении стержней фоновой арматуры ибо в середине ячейки их зафиксировать проблематично.

Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31