Правильно ли заармирован ростверк?
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 1240
|
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Это достаточно схематичный чертеж. При шаге стержней 200 мм он по факту может быть от 150 до 250 при условии проектного количества стержней в 1п.м. Ничего отгибать не будут. Сначала раскинут фон, затем поставят выпуска. Выпуска привяжут на пересечении стержней фоновой арматуры ибо в середине ячейки их зафиксировать проблематично.