| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем?

Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2014, 00:47 1 | 1 #1
Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем?
chakodzhen
 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 6

Подскажите пожалуйста, как правильно маркируются стержни и записываются в спецификацию, когда их около 200 штук разной длины, каждый уменьшается на одинаковую длину (криволинейная фундаментная плита). Может быть только в примечании записать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 207
Размер:	19.0 Кб
ID:	119835  


Последний раз редактировалось chakodzhen, 05.01.2014 в 01:04.
Просмотров: 4057
 
Непрочитано 05.01.2014, 02:29
1 | 1 #2
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Можно, конечно по-простому указать минимальную и максимальную длину с указанием обрезать по месту (по радиусу), в спецификации взять среднюю длину, умножить на количество и добавить 10%. Если педанты- маньяки, то можно групповой чертеж с у вязкой длины пропорционально n ? где n номер стержня от оси. Но это глупо, нельзя же предположить, что строители - мазохисты нарежут по Вашим размерам, промаркируют и привезут на площадку и будут раскладывать с нездоровым наслаждением. Конечно привезут плетями по 11,8-12,0 м и будут резать на месте по разметке.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 07:39
#3
kot86.68


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 17


мы еще указывали дельту (разницу) между стержнями идущими с одним шагом...писали к примеру так: d10 A400 ГОСТ ... l=1000...2000, дельта=50мм
kot86.68 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 07:52
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


1. "0,5 см" на чертеже с размерами в миллиметрах - даже слов не подберу.
2. Я для таких чертежей определяю две "контрольные" величины:
- жесткую привязку полосы (зоны) перехлеста срержней к разбивочным осям
- расстояние от опалубки до торца арматурного стержня.
Вот в этих границах строители и нарезают стержни по месту.
В спецификации пишу: d12A400, L=3900...10870 количество масса_средней_арифметической_длины масса_всего.
За два года работу с подобными чертежами ни у строителей, ни у заказчиков вопросов не возникало
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2014, 12:53
#5
chakodzhen


 
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 6


Спасибо ! так и сделаю- укажу максимальную и минимальную величину и дельту.
chakodzhen вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 18:42
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


При переменном значении длины стержня одного и того же номера на эскизе показываются пределы длин от L1 до L2 а в ведомости стержней дается средняя длина Lср (Приложение 16 (самый конец) "Руководство по проектированию бетонных и жб конструкций гидротехнических сооружений" М, 1983.
Цитата:
Сообщение от chakodzhen Посмотреть сообщение
и дельту.
я бы добавил "через... мм" [рус.яз.]
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19