Как рассчитать узел на выносливость?
КМ, ЛСТК
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337
|
||
Просмотров: 1108
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Приемлемо для верхней рыбки.
С этим нужно определится. Так как альфа стремится к 2,2. При n = 10^6 → α = 1,63. Совсем не факт, что конструкция испытывает более 3,9*10^6 циклов загружения (α = 0,77) при ρ → 0 и уж тем более при ρ → -1. Вполне возможно, что напряжения от динамической составляющей не более 20-30% напряжений от всех остальных нагрузок. Попробуйте расчёт для простого случая: постоянная, длительная (оборудование) и работа оборудования (динамика) в нормальном режиме. Получите σmin, σmax и остальные параметры. Потом вариант с дополнительными длительными и кратковременными нагрузками. Потом аналогичные ситуации для других режимов работы оборудования. |
|||
|
|