| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Основные листы:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Пока ни чего не собираюсь, только чертежи скинул расчетчик |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Если честно, так себе чертежи. Есть правило негласное или гласное(не помню) разрез с разреза не снимать. Лист 3, по мне очень тяжело читается. Вот например размер 20 это защитный слой или расстояние до ц.т... Вобще верхние доборы балок полностью не сработают, длина после загиба не может быть больше, чем 50% длины анкеровки, нужно знать коэф. использования арм.. Опять таки нужно знать на сколько процентов используется верхняя арматура плиты на опоре(балке) , хватает ли там анкеровки. Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.
Ну, так неплохо
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 30.12.2019 в 17:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
----- добавлено через 43 сек. ----- Да. расчет полностью был выполнен. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Вопрос в том, что вроде разработал расчетчик чертежи (с не малым опытом), а в итоге все равно вопросы возникают к чертежам и в итоге не понимаешь кому верить введу того, что тут пишут ребята тоже с опытом не малым |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
так что, может снега то нет в районе строительства?
может в Сочах строим? и уклона кровли может нет, или утеплителем выкладывают? если только с.вес плиты брать, то, если организовать шарнир на колонне, то и без арматуры на продавливание проходит. конструирование у юного специалиста с большим опытом расчетов, умеющего рисовать в 3Д красивые картинки, но не умеющего ставить на сечениях размеры, например нет нигде толщины плиты, прямо скажем требует вмешательства папы или мамы, если у них есть на то должное образование. шаг поперечной арматуры не может превышать 30мм для толщины плиты 130мм по учету работы на продавливание, иначе она не работает, трещина пролетит и арматуру даже не заметит. опытный специалист не станет называть место усиленного армирования в плите балкой, это однако позор даже для студента. В каком городе такие спецы то живут хотелось бы знать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Поперечку допускается cтавить с шагом h0/2.
Если терраса, то наверное надо бы брать полезную 240 кг/м2. Уклон у стяжки сколько? Даже 1.5% на три метра - 4.5см. Ну в общем для эпизодического пользования, .. почему бы нет. Но я бы сделал из дерева. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Дерево с камнем отлично.
0.7% ничтожно мало, не выдержать достаточную точность, будут лужи.... Тем более если учесть ползучесть. Минимум по нормам 1.5%, но лучше бы заложить разумный запас. ----- добавлено через 39 сек. ----- .. единственное что не уверен, градусы или проценты |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177
|
градусы
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотя вопрос по чем лить мелочный уже)))) Последний раз редактировалось АФ87, 30.12.2019 в 18:53. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 18 | 09.08.2016 15:21 |
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? | Arthur199 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.06.2012 08:40 |
Правильно ли спроектирован узел покрытия? | ИНЖ MOROZ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.02.2012 22:12 |
схема армирования лифтовой шахты | Marika | Железобетонные конструкции | 38 | 17.04.2006 19:59 |