Непрочитано 24.12.2019, 10:47
Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте форумчане.
Проектирую не большой дом из кирпича. С монолитным перекрытием не сталкивался особо. Прошу посмотреть адекватность схемы армирования, сомневаюсь я . В учебнике Голышева пока каша для меня по монолиту.
Нагрузка дана без учета собственного веса плиты. Всем заранее благодарен

Вложения
Тип файла: pdf Покрытие над террасой.pdf (93.0 Кб, 354 просмотров)


Последний раз редактировалось АФ87, 24.12.2019 в 11:31.
Просмотров: 9161
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 03:42
#21
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Выполнили расчет. Результат таков
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-28 01.42.01.png
Просмотров: 163
Размер:	411.9 Кб
ID:	221674  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 05:57
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


АФ87, местные специалисты способны раскритиковать абсолютно любое решение, готовьтесь
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 12:40
#23
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
АФ87, местные специалисты способны раскритиковать абсолютно любое решение, готовьтесь
Боюсь что тема уже не топе так сказать))))). А так хотелось бы почитать критику если она есть
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 13:01
#24
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Расчётная схема не верная, опирание на стену - шарнирное, вам уже советовали напротив стены сделать балку - сделайте лучше. Так же в расчёте не учтён снеговой мешок, он там будет приличным.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Зато бим видно.
Это да )))
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 13:25
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Нормально. Можешь даже танцпол устраивать. С запасом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 14:24
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


не критикуйте, пускай построит... планета перенаселена.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:57
#27
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
не критикуйте, пускай построит... планета перенаселена.
А что не так то? Расчетчик с опытом расчитывал
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:10
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 16:21
#29
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Основные листы:

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
Пока ни чего не собираюсь, только чертежи скинул расчетчик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-30 22.01.05.jpg
Просмотров: 109
Размер:	115.9 Кб
ID:	221683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-12-30 22.01.13.jpg
Просмотров: 81
Размер:	102.3 Кб
ID:	221684  
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:26
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вы правда надеетесь затолкать всю эту арматуру в толщину 130мм?.. Попробуйте нарисовать сечение балки с учётом защитных слоёв и фактических диаметров арматуры.
А зачем? На листах же можно защитные слои просто не показывать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:58
#31
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Если честно, так себе чертежи. Есть правило негласное или гласное(не помню) разрез с разреза не снимать. Лист 3, по мне очень тяжело читается. Вот например размер 20 это защитный слой или расстояние до ц.т... Вобще верхние доборы балок полностью не сработают, длина после загиба не может быть больше, чем 50% длины анкеровки, нужно знать коэф. использования арм.. Опять таки нужно знать на сколько процентов используется верхняя арматура плиты на опоре(балке) , хватает ли там анкеровки. Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.

Ну, так неплохо
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 30.12.2019 в 17:09.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:25
#32
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Если честно, так себе чертежи. Есть правило негласное или гласное(не помню) разрез с разреза не снимать. Лист 3, по мне очень тяжело читается. Вот например размер 20 это защитный слой или расстояние до ц.т... Вобще верхние доборы балок полностью не сработают, длина после загиба не может быть больше, чем 50% длины анкеровки, нужно знать коэф. использования арм.. Опять таки нужно знать на сколько процентов используется верхняя арматура плиты на опоре(балке) , хватает ли там анкеровки. Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.
Да, про оформление согласен. Задача была расчетчику показать схему, а там уже оформим. Размер 20 это до края арматуры

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Потом спросите про расчет на продавливание, выполнялся ли.
Да. расчет полностью был выполнен.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Вопрос в том, что вроде разработал расчетчик чертежи (с не малым опытом), а в итоге все равно вопросы возникают к чертежам и в итоге не понимаешь кому верить введу того, что тут пишут ребята тоже с опытом не малым
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:45
#33
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
А что не так то? Расчетчик с опытом расчитывал
так что, может снега то нет в районе строительства?
может в Сочах строим?
и уклона кровли может нет, или утеплителем выкладывают?

если только с.вес плиты брать, то, если организовать шарнир на колонне, то и без арматуры на продавливание проходит.

конструирование у юного специалиста с большим опытом расчетов, умеющего рисовать в 3Д красивые картинки, но не умеющего ставить на сечениях размеры, например нет нигде толщины плиты, прямо скажем требует вмешательства папы или мамы, если у них есть на то должное образование.
шаг поперечной арматуры не может превышать 30мм для толщины плиты 130мм по учету работы на продавливание, иначе она не работает, трещина пролетит и арматуру даже не заметит.
опытный специалист не станет называть место усиленного армирования в плите балкой, это однако позор даже для студента.

В каком городе такие спецы то живут хотелось бы знать?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:52
#34
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
так что, может снега то нет в районе строительства?
может в Сочах строим?
и уклона кровли может нет, или утеплителем выкладывают?
Сверху расчитываемой плиты будет утеплитель ЭППС 100мм + стяжка с уклоном 70мм
вес снега 50х1.4= 70кг/м2
ну и это еще и терраса
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:12
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:23
#36
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Хорошая идея однако, почему-то заказчик больше на монолит изначально склонял. А так и колонну можно было сделать из металла
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:29
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Поперечку допускается cтавить с шагом h0/2.
Если терраса, то наверное надо бы брать полезную 240 кг/м2.
Уклон у стяжки сколько? Даже 1.5% на три метра - 4.5см.
Ну в общем для эпизодического пользования, .. почему бы нет. Но я бы сделал из дерева.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:35
#38
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Уклон у стяжки сколько? Даже 1.5% на три метра - 4.5см
0,7 град

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Но я бы сделал из дерева.
Дерево как-то с камнем не очень я думаю, тем более терраса
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:39
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Дерево с камнем отлично.
0.7% ничтожно мало, не выдержать достаточную точность, будут лужи.... Тем более если учесть ползучесть. Минимум по нормам 1.5%, но лучше бы заложить разумный запас.

----- добавлено через 39 сек. -----
.. единственное что не уверен, градусы или проценты
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 18:45
#40
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
единственное что не уверен, градусы или проценты
градусы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Слющай, сделай усё вот это вот из металла, да? Снизу металлосайдинк подшиль, и красота! Сразу и уклон сделать можно, без ЭППС, вот. Да и мостик холода меньше будет, а то потом ещё окажется, что в плите надо будет термовставки делать, да ещё учитывать вес облицовочного кирпича на эти термовставки, короче, возни много, а металл - тык-тык и готово!
Komplanar, допустим если взять швеллер (по расчету), Делаем из него сетку, чтобы на него выравнивающую стяжку сделать с уклоном. Так вот, бетон лить по листу ЦСП в 2 слоя? или по профлисту лучше?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Хотя вопрос по чем лить мелочный уже))))

Последний раз редактировалось АФ87, 30.12.2019 в 18:53.
АФ87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнена схема армирования покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? FonVizin Железобетонные конструкции 18 09.08.2016 15:21
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 08:40
Правильно ли спроектирован узел покрытия? ИНЖ MOROZ Конструкции зданий и сооружений 9 25.02.2012 22:12
схема армирования лифтовой шахты Marika Железобетонные конструкции 38 17.04.2006 19:59