| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая максимальная ширина настила из круга 20 (чтобы он не прогнулся)?

Какая максимальная ширина настила из круга 20 (чтобы он не прогнулся)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2020, 11:43 #1
Какая максимальная ширина настила из круга 20 (чтобы он не прогнулся)?
Leoman
 
на подхвате
 
Ukraine
Регистрация: 04.11.2019
Сообщений: 50

Шаг настила из круга 20 40 мм. Какая допустимая ширина такого настила от балки к балке? Нагрузка только от людей.

----- добавлено через ~3 мин. -----
2. По ступеням из кругляка. Видел когда-то ступени из кругляка по раме из уголка 50х5. А есть ли в нормах или сериях где-то такого вида ступени. Не противоречит ли это технике безопасности ведь ширина ступени 240, а по осям круга 200 мм, + нога может соскользнуть с края.
Просмотров: 954
 
Непрочитано 14.01.2020, 12:37
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Вижу несколько вариантов схем.
Вариант 1: равномерно распределённая нагрузка q0 = 2 кПа. b = 50 мм -- шаг прутков. q = 2/10000*5 = 0,001 кН/см -- распределённая нагрузка на пруток. Предельный прогиб прутка пролётом до 3 м -- L/150. L_lim = (76,8EJ/(150q))^0.333 ~ 200 см (185 см с учётом собственного веса прутка).
Вариант 2: сосредоточенная нагрузка F0 = 1,5 кН распределена на площадке 100х100 мм. b = 50 мм -- шаг прутков. n = 100/50 = 2 -- количество прутков воспринимающих нагрузку (F = 0,75 кН). Предельный прогиб прутка пролётом до 1 м -- L/120. Принимая нагрузку на пруток сосредоточенной и расположенной по середине пролёта, L_lim = (48EJ/(120F))^0.5 ~ 90 см.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
ширина ступени 240, а по осям круга 200 мм, + нога может соскользнуть с края.
Рамка из уголка 40х25х5 коротким пером вверх с заполнением из кругляка.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.01.2020 в 12:53.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 13:03
#3
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Спасибо за ответы. А этот совет для ступени с уголком 40х25 рабочий или это теория? Я просто видел когда-то рабочий (и в чертежах и в реалии) именно когда сверху на уголки варили круг
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 13:18
1 | #4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
А этот вариант по уголку 40х25 рабочий или это теория? Я просто видел рабочий (и в чертежах и в реалии) именно когда сверху на уголки варили круг
Теория. Для коксохима делал ступени из кругляка по требованию заказчика. Ставил 5 прутков с шагом 50 мм (220 мм теоретическая ширина и 200 мм фактическая). Варились к уголку 50х5 сверху. При этом на объекте уже были ступени из 4 прутов с теоретической шириной 200 мм (шаг 60 мм). Ходить по настилу из кругляка крайне неудобно, он реально скользит. Ограничений на применение кругляка в качестве настила не нашёл.

Есть ещё вариант заменить кругляк на квадрат. Сам так не делал и нигде не встречал.
Следует отметить, что геометрические характеристики квадрата ~ на 70% лучше, чем у круга, хотя и масса ~ на 30% больше.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 14.01.2020 в 13:27.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 14:03
#5
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Понял, спасибо
Leoman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая максимальная ширина настила из круга 20 (чтобы он не прогнулся)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Минимальная ширина входной двери в офисное помещение КрошкаРу Прочее. Архитектура и строительство 15 02.04.2014 12:21
Какая максимальная нагрузка на уголок 75х75х5 ? DEX163 Металлические конструкции 26 09.01.2014 17:57
Выбор просечно-вытяжного листа для обустройства настила Вадим333 Металлические конструкции 3 27.10.2013 18:18