| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195
|
|
|||
|
||||
Так анкеровка поперечной арматуры обеспечивается зацепом за продольную, а крюк обеспечивает надежность зацепления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°. или я неправильно понимаю это требование? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Охват (обхват) и загиб - в русском языке все-таки разные вещи
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Я знаю, что не касается, просто пытаюсь логику выловить из нескольких бочек с мутной водой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
Цитата:
ЗЫ действие еврокода распространяется только на арматуру периодического профиля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Подскажите, как понимать пункт СП 14.13330.2014:
6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6 хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°. Схем в СП 14.13330.2014 нет, смотрел старые серии с сейсмикой - там только сборные изделия со сварными хомутами. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147
|
стоит ли в балках с кручением при сейсмике 8-9 баллов загибы хомута разносить на 30 d как в старом пособии по конструированию ?
или строго загиб на стержне? КМК, загиб на стержне надежнее,тк трещины при сейсмике нарушат анкеровку хомута в бетоне. Или разнос загиба сделать, но на разных стержнях с разносом? В СП 63 этот разнос не прописан.. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка хомутов в консоли жб балки | Volodya | Железобетонные конструкции | 21 | 17.03.2012 13:24 |
Загиб арматурных стержней. | hraryr | Технология и организация строительства | 3 | 03.06.2011 09:38 |
на какой гост ссылаться при использовании шпилек со сплошной резьбой длиной до 2 метров | hha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.07.2010 13:54 |
Учет хомутов и "лягушек" в КЖ | Sansob | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2009 15:23 |
Вопрос теплотехникам. Как расчитать нужное колличество шпилек на затвор | JiDay | Отопление | 7 | 20.02.2009 13:38 |