Непрочитано 26.03.2013, 12:20
Усиление металлической двутавровой балки перекрытия
Татьяна_74
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 38

Здравствуйте. Помогите пожалуйста выполнить расчет усиления металлической балки. Балка двутавровая (двутавр №23 немецкий нормальный сортамент). Есть возможность усилить балку с помощью увеличения площади сечения (приварить пластину только к верхней полки двутавра). Говорят есть серия по усилению, помогите найти. Спасибо.
Просмотров: 87157
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:05
#21
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста формулу подсчета площади сечения листа усиления, при одностороннем усилении
Там не формула, там итерациями считается
И потом, лень писать, если в любом учебнике сопромата есть. Вот первый попавшийся из даунлоада Беляев Н.М. "Сопромат" стр 274 параграф 81
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 17:08
#22
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Балка существующая двутавр №23 по нормальному немецкому сортаменту, длина 8,4м., шаг балок 0,9м., Расчетная равномерно распределенная нагрузка на балку 1,0т/м
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:10
#23
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Там не формула, там итерациями считается
Вообще-то нужно знать пролет, условия опирания балок, прочность/марку металла немецкой балки, ее реальные размеры, сечение по разгруженному перекрытию, коль снимается пол, ну может и еще что-то.
Цитата:
№23 по нормальному немецкому сортаменту
Лично мне это мало о чем говорит. У меня нет нормального немецкого сортамента.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:12
#24
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
увеличивается в два раза нормативная нагрузка на перекрытие.
временная на 200кг увеличилась, а нагрузка от замены засыпки и стяжки насколько уменьшается


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
я вот об этом

palexxvlad: Это если балка разгружена, тогда все просто.Здесь же усиление под нагрузкой, напряжения в сечении до усиления никуда не денутся, если не увеличатся при наварке доп. металла.

а кусочки не помогут
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:13
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а кусочки не помогут
какие "кусочки"?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:15
#26
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
какие "кусочки"?
брусочки эти самые
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:17
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
брусочки эти самые
тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок. и напряжения от веса бетона h=140мм на балках также нужно правильно учесть при таком усилении. Да еще лепнина всякая...

Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.03.2013 в 17:26.
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:26
#28
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
тогда не согласен. стальной брус 80х60 прикрепленный к верхней полке значительно повысит жесткость балок.
а это, что тогда означает:

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если действительно балки будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60 в самый раз будут
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 17:29
#29
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а это, что тогда означает:
Это означает, что если балки полностью будут разгружены, тогда стальные брусочки 80х60, в качесве усиления этих балок, в самый раз будут. Это навскидку Нужно считать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:16
#30
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Двутавр №23 по немецкому нормальному сортаменту: характеристики сечения высота-230мм., ширина полки 102мм., толщина полки 12.6мм.,толщина стенки 8,4мм., площадь профиля 42.7см2., Jх = 3607 см4; Wх = 314 см3; Р = 33,52 кг/м; Ry=2100
Длина балки 8.42м. шаг балок 900мм. расчетная нагрузка с учетом собственного веса 1.0 т/м., рассчитываем её как шарнирно опертую

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 18:39.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 18:40
#31
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Татьяна_74, нужна еще нагрузка от лепнины или суммарный изг. момент в сечении до усиления и после.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 18:54
#32
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Спасибо, что уделяете мне внимание. Но что касается отделки потолка я не знаю и в расчете нагрузок лепнину не учитываю. Здание старое, памятник архитектуры. При ремонте решено или точнее сказать разрешено снять конструкцию пола и заменить. Балки в хорошем работоспособном состоянии и несут нагрузку в 200кг/м2. заказчик хочет ее увеличь до 400 кг/м2.Выполнить двустороннее усиление нет возможности т.к. ГИОП не разрешает трогать потолочную отделку вот и принято решение усилить только с верхней стороны. Я сделала расчет двухстороннего усиления, но увы... Рассчитывала я балку как свободно опертую в плоскости изгиба.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:01
#33
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Балки в хорошем работоспособном состоянии и несут нагрузку в 200кг/м2. заказчик хочет ее увеличь до 400 кг/м2
Хорошо, что входит в состав нагрузки 1 т/м?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:05
#34
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Если свободны для работы нижние полки (изнутри) и стенка, то в каких-то указаниях я видел вариант усиления когда к стенке и полкам приваривают симметрично уголк увеличивая тем самым расянутую часть сечения. Вариант этот есть где-то здесь на сайте.
Если я правильно понял, то весь заполнитель (строительный мусор и пр) можно убрать?
Сформировать требуемое сечение (подобрать уголк) можно в конструкторе сечений - подобрать по моменту сопротивления. Учесть свариваемость вашей нормальной немецкой балки с уголком.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 26.03.2013 в 19:20.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#35
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Поставьте двутавры #30 между существующими балками, на них новое перекрытие. Старое перекрытие с потолком и лепниной оставьте в покое.
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:09
#36
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


расчетная нагрузка 1,0 т/м это - собственный вес балки+ конструкция пола (конструкция пола состоит из существующей ж/б плиты толщ.140мм., засыпка керамзитом марки 250 толщ 90мм., выравнивающая ц/п стяжка толщ.50мм., и само покрытие пола из мраморной плитки толщ.18мм )+ временная нагрузка 400 кг/м2
Новые балки поставить не могу т.к. увеличится толщина перекрытия в целом, а от отметок я тоже не могу уйти. по расчету на пролет в 8.4м у меня получается 35 двутавр + пол это много....
И если ставить между существующими новые балки то они должны устанавливаться на 140мм. выше существующих т.к. плиту нарушать мы не можем. И снова увеличивается отметка пола, чего мне не разрешат

Последний раз редактировалось Татьяна_74, 26.03.2013 в 19:20.
Татьяна_74 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:11
#37
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Поставьте двутавры #30 между существующими балками, на них новое перекрытие. Старое перекрытие с потолком и лепниной оставьте в покое.
Очень хороший вариант.
Цитата:
Новые балки поставить не могу т.к. увеличится толщина перекрытия в целом, а от отметок я тоже не могу уйти.
Я так понимаю, жб плита опирается на нижние полки балок?
 
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:17
#38
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Тем не менее Вы готовы приварить сверху полосу высотой 60!!! мм. Что в сумме с высотой балки 230 мм составляет 290 мм. Так чем же плох 30 двутавр?!
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 19:24
#39
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Пример.
Вложения
Тип файла: doc Section1.doc (51.0 Кб, 493 просмотров)
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 19:31
#40
Татьяна_74


 
Регистрация: 28.06.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 38


Если я приварю брусок то это увеличит высоту сечения существующей балки максимум я думаю на 60-80мм. а если я поставлю промежуточные двутавры большего сечения да еще и выше на 150мм. то отметка пола значительно изменится
Да Вы правильно поняли, плита ж.б. опирается на нижние полки двутавра
Татьяна_74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической двутавровой балки перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36