Нагрузки на перекрытие в школах для специальных помещений
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 2868
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Спасибо за ответ, просто перечислю названия некоторых, которые вызывают сомнение:мастерская керамики, класс бального танца, класс классического танца, народного танца, репетиционный зал хора. Грузить на 400 точно будет жирно, колеблюсь 200 оставить или 300.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Для танцевальных залов следует не забыть проверить физиологический предельный прогиб с p=1,5 кПа; p1=0,2 кПа; n=2 Гц; b=50 по табл. Д.2 СП 20.13330.2016.
Остальное по пп. 2 табл. 8.3.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Танцевальные залы вполне можно приравнять к спортивным, а там нагрузки 4,0 кПа (СП 332.1325800.2017 п.7.3). Что касается мастерской керамики, то там, может, и этого мало будет - надо знать, что за оборудование будет стоять. Вполне может быть печь для обжига или емкость с глиной (у нас в институте в кабинете керамики/лепки стояла обычная ванная, заполненная глиной и водой - но кабинет был на первом этаже с полами по грунту).
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Не надо путать теплое с мягким. Равномерно-распределенная нагрузка по п. 8.2 СП 20.13330 останется 2,0 кПа, только, помимо нее нужно будет задать нагрузку от оборудования по п. 8.1 в соответствии с разделом ТХ. Вы же не заставите весь кабинет ваннами с глиной?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
У нас экспертиза для школ, больниц, производственных зданий всегда требует строительное задание, потому что по наименованию некоторых помещений нельзя однозначно определить какие там нагрузки будут действовать.
Последний раз редактировалось Aragorn, 27.11.2020 в 08:54. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? | maks89 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.08.2018 11:49 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки | ayo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.06.2012 07:54 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |