Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на перекрытие в школах для специальных помещений

Нагрузки на перекрытие в школах для специальных помещений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2020, 14:08 #1
Нагрузки на перекрытие в школах для специальных помещений
ssvsergey
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70

Уважаемые конструкторы. Проектирую центр детской творчести, если принимать обычную нагрузку 200кг/м2 для классов, то вызывают

сомнения следующие помещения: классы разных танцев, духовой оркестр, классы пения, мастерская керамики,

художественная мастерская и т.д, не маловата ли нагрузка? Конкретного задания на проектирование нет. В

СНиП и ДБН никакой конкретики не нашел, может кто подскажет где посмотреть, или по личному опыту. Буду

крайне благодарен.
Просмотров: 2868
 
Непрочитано 24.11.2020, 14:12
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Считаю что залы подходят под:
а) читальные 2,0 кПа
б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых и т.п.) 3,0 кПа
в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, бильярдные 4,0 кПа

Остальные классы считаю не менее 2.0кПа
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 14:25
#3
ssvsergey


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Считаю что залы подходят под:
а) читальные 2,0 кПа
б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых и т.п.) 3,0 кПа
в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, бильярдные 4,0 кПа

Остальные классы считаю не менее 2.0кПа
Спасибо за ответ, просто перечислю названия некоторых, которые вызывают сомнение:мастерская керамики, класс бального танца, класс классического танца, народного танца, репетиционный зал хора. Грузить на 400 точно будет жирно, колеблюсь 200 оставить или 300.
ssvsergey вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 14:27
#4
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Для танцевальных залов следует не забыть проверить физиологический предельный прогиб с p=1,5 кПа; p1=0,2 кПа; n=2 Гц; b=50 по табл. Д.2 СП 20.13330.2016.
Остальное по пп. 2 табл. 8.3.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 16:31
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Танцевальные залы вполне можно приравнять к спортивным, а там нагрузки 4,0 кПа (СП 332.1325800.2017 п.7.3). Что касается мастерской керамики, то там, может, и этого мало будет - надо знать, что за оборудование будет стоять. Вполне может быть печь для обжига или емкость с глиной (у нас в институте в кабинете керамики/лепки стояла обычная ванная, заполненная глиной и водой - но кабинет был на первом этаже с полами по грунту).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 16:47
#6
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
этого мало будет
Не надо путать теплое с мягким. Равномерно-распределенная нагрузка по п. 8.2 СП 20.13330 останется 2,0 кПа, только, помимо нее нужно будет задать нагрузку от оборудования по п. 8.1 в соответствии с разделом ТХ. Вы же не заставите весь кабинет ваннами с глиной?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 06:40
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


У нас экспертиза для школ, больниц, производственных зданий всегда требует строительное задание, потому что по наименованию некоторых помещений нельзя однозначно определить какие там нагрузки будут действовать.

Последний раз редактировалось Aragorn, 27.11.2020 в 08:54.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на перекрытие в школах для специальных помещений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки ayo Конструкции зданий и сооружений 1 04.06.2012 07:54
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24